Bonjour,
J'ai fait poser une PAC air-air dans ma maison il y a 2 ans. La société a depuis déposé le bilan. L'installation présentant des problèmes tels que du givre sur la PAC, panne de la pompe de relevage, etc. j'ai fait venir une autre société.
L'installateur me dit que la PAC est sous dimensionnée. Quelqu'un aurait-il les connaissances nécessaires pour me renseigner ?
Daikin PAC (réf. 4 MXS 80 E)
2 SPLIT (réf. FTXS 20 DW)
1 SPLIT (réf. FTXS 50 F)
Il a calculé que 50 + 20 + 20 = 90 inférieur au 80 de la réf. de la PAC. J'espère avoir été clair.
Merci à vous tous et bravo pour votre site.
J'ai fait poser une PAC air-air dans ma maison il y a 2 ans. La société a depuis déposé le bilan. L'installation présentant des problèmes tels que du givre sur la PAC, panne de la pompe de relevage, etc. j'ai fait venir une autre société.
L'installateur me dit que la PAC est sous dimensionnée. Quelqu'un aurait-il les connaissances nécessaires pour me renseigner ?
Daikin PAC (réf. 4 MXS 80 E)
2 SPLIT (réf. FTXS 20 DW)
1 SPLIT (réf. FTXS 50 F)
Il a calculé que 50 + 20 + 20 = 90 inférieur au 80 de la réf. de la PAC. J'espère avoir été clair.
Merci à vous tous et bravo pour votre site.
25 août 2009 à 12:03
Écologie Chauffage 2
Invité

Pompe à chaleur air air conseils chauffage écologie habitat
Invité

Bonjour, beaucoup de sociétés invoquent le sous-dimensionnement afin de vous revendre du produit. Faites vous-même votre calcul via des sites de bilan thermique simple et gratuit, sans le cubage de votre maison je ne sais pas faire...
Cela dit la puissance de votre groupe est donnée à plus sept degrés extérieur, vérifier sa puissance à moins cinq.
Cela dit deux cas sur trois c'est une panne souvent due à la charge en frigorigène.
Si vous avez des questions techniques je me tiens à votre disposition, je ne fais presque que du SAV, même si la société qui vous a installé a liquidé, les pièces sont encore garanties...
Cela dit la puissance de votre groupe est donnée à plus sept degrés extérieur, vérifier sa puissance à moins cinq.
Cela dit deux cas sur trois c'est une panne souvent due à la charge en frigorigène.
Si vous avez des questions techniques je me tiens à votre disposition, je ne fais presque que du SAV, même si la société qui vous a installé a liquidé, les pièces sont encore garanties...
21 novembre 2009 à 10:44