Bonjour.
Votre calcul est faux car vous partez de la capacité de la batterie en Ah qui est une donnée complètement théorique qui dépend du type de batterie, de son état, de sa température, et de la durée de décharge.
Pour une batterie au plomb usuelle utilisée dans la traction automobile, il est généralement admis que la capacité de la batterie exprimée en Ah est donnée pour une durée de décharge de 10 h.
Ce paramètre permet de comparer les batteries entre elles, sans plus. Juste une base de travail.
Ainsi, une batterie au plomb de capacité (quantité d'électricité) de 60 Ah serait capable de débiter un courant prétendu constant de 6 A pendant 10 h. Si la batterie est neuve et bien chargée.
Ceci ne veut pas dire que la même batterie pourrait débiter 60 A pendant une heure.
Ce serait beaucoup moins.
Quant à 600 A pendant 0,1 h (soit 6 minutes), c'est complètement impossible, tant au niveau électrochimique qu'au niveau de l'échauffement interne.
Le démarreur classique d'un moteur thermique (qui est un moteur à courant continu de type série), absorbe un courant pointe de quelques centaines d'ampères. Lors d'un démarrage récalcitrant l'hiver, la batterie se décharge en quelques tentatives de démarrage infructueuses.
On fait beaucoup mieux dans les véhicules modernes où la machine est un alterno-démarreur, donc fonctionnement réversible, avec une électronique de puissance associée pour le fonctionnement "start and go".
Ici, vous avez une charge qui absorbe une puissance de 240 W sous 12 V* (mais on sait que c'est inexact), voire plus car il y a un convertisseur avec un rendement pouvant être médiocre ; cela correspond à une intensité débitée par la batterie de 20 A au minimum (encore une fois, le rendement du convertisseur va augmenter le courant débité par la batterie, soit 3,3 fois plus que pour la décharge théorique en 10 h.
Sans aucun calcul, ce qu'on sait est que la batterie ne sera pas capable de fournir un tel courant pendant longtemps.
En cas de doute on fait l'essai au labo si l'on a des moyens, en faisant des essais de décharge à courant constant tout en surveillant la tension.
Dans votre cas, on branche la charge aux bornes de la batterie neuve et chargée et on chronomètre, tout en surveillant la tension.
Et c'est ainsi que vous trouvez une autonomie bien loin de celle espérée.
L'utilisation d'une batterie au plomb est essentiellement dans les véhicules à moteur thermique ; son travail principal est de démarrer le moteur, l'alternateur du véhicule en marche prend le relais en alimentant le réseau de bord tandis que la batterie est rechargée. Le régulateur asservit la tension batterie à un petit 14 volts.
On retiendra : si le courant de décharge augmente, la capacité en Ah et l'autonomie diminuent.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé de brancher vos équipements sur le réseau 230 V.
Les batteries de traction pour véhicules électriques sont d'une autre technologie, d'une autre capacité par élément, d'une autre tension. Le chargeur incorporé au véhicule surveille bien des paramètres outre tension et courant, la température entre autre. Comme nous n'avons pas préparé d'exposé nous n'irons pas plus loin.
*Pour terminer et clore le sujet, on rappelle que le convertisseur a certainement une sortie MLI (et pas sinus - on vous laisse chercher) qui peut fausser grandement l'estimation (la charge de 240 W fonctionne sous 230 V AC normalement sinus et non 12 V DC), voire le fonctionnement des récepteurs (les lampes ?). Il aurait été préférable que votre système fonctionne directement en sortie de batterie sous 12 V DC.
Dans ce cas, l'autonomie aurait certainement été beaucoup plus proche de ce que laisse prévoir la théorie, même avec des approximations.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Votre calcul est faux car vous partez de la capacité de la batterie en Ah qui est une donnée complètement théorique qui dépend du type de batterie, de son état, de sa température, et de la durée de décharge.
Citation :Rappelons que la puissance s'exprime en watts (W) et l'énergie en wattheures (Wh).
La puissance fournie par la batterie est de 840 Wh
Pour une batterie au plomb usuelle utilisée dans la traction automobile, il est généralement admis que la capacité de la batterie exprimée en Ah est donnée pour une durée de décharge de 10 h.
Ce paramètre permet de comparer les batteries entre elles, sans plus. Juste une base de travail.
Ainsi, une batterie au plomb de capacité (quantité d'électricité) de 60 Ah serait capable de débiter un courant prétendu constant de 6 A pendant 10 h. Si la batterie est neuve et bien chargée.
Ceci ne veut pas dire que la même batterie pourrait débiter 60 A pendant une heure.
Ce serait beaucoup moins.
Quant à 600 A pendant 0,1 h (soit 6 minutes), c'est complètement impossible, tant au niveau électrochimique qu'au niveau de l'échauffement interne.
Le démarreur classique d'un moteur thermique (qui est un moteur à courant continu de type série), absorbe un courant pointe de quelques centaines d'ampères. Lors d'un démarrage récalcitrant l'hiver, la batterie se décharge en quelques tentatives de démarrage infructueuses.
On fait beaucoup mieux dans les véhicules modernes où la machine est un alterno-démarreur, donc fonctionnement réversible, avec une électronique de puissance associée pour le fonctionnement "start and go".
Ici, vous avez une charge qui absorbe une puissance de 240 W sous 12 V* (mais on sait que c'est inexact), voire plus car il y a un convertisseur avec un rendement pouvant être médiocre ; cela correspond à une intensité débitée par la batterie de 20 A au minimum (encore une fois, le rendement du convertisseur va augmenter le courant débité par la batterie, soit 3,3 fois plus que pour la décharge théorique en 10 h.
Sans aucun calcul, ce qu'on sait est que la batterie ne sera pas capable de fournir un tel courant pendant longtemps.
En cas de doute on fait l'essai au labo si l'on a des moyens, en faisant des essais de décharge à courant constant tout en surveillant la tension.
Dans votre cas, on branche la charge aux bornes de la batterie neuve et chargée et on chronomètre, tout en surveillant la tension.
Et c'est ainsi que vous trouvez une autonomie bien loin de celle espérée.
L'utilisation d'une batterie au plomb est essentiellement dans les véhicules à moteur thermique ; son travail principal est de démarrer le moteur, l'alternateur du véhicule en marche prend le relais en alimentant le réseau de bord tandis que la batterie est rechargée. Le régulateur asservit la tension batterie à un petit 14 volts.
On retiendra : si le courant de décharge augmente, la capacité en Ah et l'autonomie diminuent.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé de brancher vos équipements sur le réseau 230 V.
Les batteries de traction pour véhicules électriques sont d'une autre technologie, d'une autre capacité par élément, d'une autre tension. Le chargeur incorporé au véhicule surveille bien des paramètres outre tension et courant, la température entre autre. Comme nous n'avons pas préparé d'exposé nous n'irons pas plus loin.
*Pour terminer et clore le sujet, on rappelle que le convertisseur a certainement une sortie MLI (et pas sinus - on vous laisse chercher) qui peut fausser grandement l'estimation (la charge de 240 W fonctionne sous 230 V AC normalement sinus et non 12 V DC), voire le fonctionnement des récepteurs (les lampes ?). Il aurait été préférable que votre système fonctionne directement en sortie de batterie sous 12 V DC.
Dans ce cas, l'autonomie aurait certainement été beaucoup plus proche de ce que laisse prévoir la théorie, même avec des approximations.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
01 octobre 2024 à 21:47

Bonjour Rogerg.
Toucher un objet suspect ne fait pas partie des méthodes de test. On vous laisse vous documenter sur électrisation et électrocution.
Si toutes les liaison terre sont bonnes de même que l'interrupteur différentiel en état (appuyer sur le bouton test), votre installation sera en sécurité vis à vis des défauts d'isolement.
Cordialement.
Citation :Oui, c'est indispensable.
il m'a conseillé de vérifier la liaison de terre sur les tuyaux.
Citation :C'est un interrupteur différentiel 30 mA.
j'ai un disjoncteur différentiel de 30mA
Citation :Oui, mais c'est insuffisant. Il faut vérifier la liaison terre à partir du bornier de terre de l'habitat.
Lorsque je place une broche sur le pôle terre d'une prise et que je touche les tuyaux en cuivre, cela sonne.
Citation :C'est suspect. Avec l'habitude on met en cause la liaison terre.
j'ai pu constater une tension d'environ 60 volts entre la phase et les tuyaux, ainsi qu'entre le neutre et les tuyaux.
Citation :Il faut soigner cette liaison terre, domino ou borne Ferrel ou autre moyen sûr.
J'ai donc connecté ces deux fils de terre avec les autres.
Citation :On le souhaite, mais il faut vérifier la liaison terre entre le bornier de terre de l'habitat et tous les tuyaux, évier métallique et tout le gros électroménager équipé d'une fiche avec broche de terre, ou broches de terre des prises. Pour cela il faut un multimètre utilisé en fonction ohmmètre avec un long conducteur relié à la borne de terre de l'habitat. Vous devez trouver quelques ohms au plus, voire pas loin de zéro.
Pensez-vous que le problème puisse être résolu ?
Citation :La vérification des mises à la terre précédemment décrite est plus sûre.
Ce soir, je "testerai" si je reçois toujours des "châtaignes"
Toucher un objet suspect ne fait pas partie des méthodes de test. On vous laisse vous documenter sur électrisation et électrocution.
Si toutes les liaison terre sont bonnes de même que l'interrupteur différentiel en état (appuyer sur le bouton test), votre installation sera en sécurité vis à vis des défauts d'isolement.
Cordialement.
01 octobre 2024 à 14:46

Citation :S'il y a des plus jeunes dans votre entourage ils peuvent vous montrer. L'important en photo est la lumière. On ne développera pas plus dans ce forum électricité.
je ne suis pas un pro du téléphone
La borne de terre est une borne Ferrel montée sur porcelaine. Elle peut rester ainsi après un nettoyage des parties en cuivre.
Les colliers de serrage genre Atlas suffisent s'ils ne sont pas rouillés et la canalisation exempte de peinture.
Citation :Certes il faudrait la continuité de la liaison terre avec un conducteur ; assurez vous que les connexions soient propres.
Faut-il plutôt tirer un fil et relier directement à la prise principale terre ?
En espérant vous avoir renseigné.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 octobre 2024 à 14:26

Citation :C'est normal, n'étant pas de la profession ou proche.
j'ai du mal m'exprimer.
Mais nous faisons les rappels systématiquement afin que chacun emploie les bons termes, sachant qu'il y en a trois ou quatre, définis par leur usage et leur type de d'action (surintensité, protection différentielle).
Ce que vous appelez compteur est le disjoncteur différentiel de branchement, triphasé, ou monophasé si vous modifiez votre point de livraison (voir Enedis).
La section de la liaison vers le tableau de répartition ne peut être définie pour le moment.
Pratiquement on aime bien les conducteurs souples HO7V-K (avec embouts), vendus au mètre en E-commerce pour les fortes sections.
La structure du tableau de répartition dépendra de la nature de la livraison, monophasée ou triphasée.
Vous trouverez de nombreux exemples sur le forum, tant en triphasé qu'en monophasé.
Cordialement.
01 octobre 2024 à 14:14

Bonjour.
Avez-vous vérifié la présence tension continue entre les bornes d'alimentation du moteur, normalement repérées 15 et 16, quand la commande est activée ?
Entendez vous un clic de relais quand la commande est activée ?
Pour notre information, qu'indique normalement la led P1 ?
Un autre problème de portail ici : Course du portail Sentinel Pro 400
Voir aussi les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
Avez-vous vérifié la présence tension continue entre les bornes d'alimentation du moteur, normalement repérées 15 et 16, quand la commande est activée ?
Entendez vous un clic de relais quand la commande est activée ?
Pour notre information, qu'indique normalement la led P1 ?
Un autre problème de portail ici : Course du portail Sentinel Pro 400
Voir aussi les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
01 octobre 2024 à 11:54

Bonjour Buurno.
Vous ne mentionnez pas la puissance souscrite.
Vous ne mentionnez pas non plus l'obligation de souscrire une livraison en triphasé pour un appartement, fut-il un ancien atelier, sauf si vous avez à démarrer un compresseur ou une scie à ruban de menuisier.
Bref, en appartement, 6 à 9 kVA en monophasé suffisent.
S'il y a deux appartements la règle est que chacun dispose de son point de livraison indépendant, avec dispositif de comptage et protection. Il sera temps un jour de créer un second point de livraison.
Les questions que vous posez montrent que vos compétences sont limitées et que vous risquez rapidement de faire face à une impasse technologique.
Votre projet est à revoir, ou à confier à un professionnel, ce dernier connaissant les règles du métier.
Cordialement.
Vous ne mentionnez pas la puissance souscrite.
Vous ne mentionnez pas non plus l'obligation de souscrire une livraison en triphasé pour un appartement, fut-il un ancien atelier, sauf si vous avez à démarrer un compresseur ou une scie à ruban de menuisier.
Bref, en appartement, 6 à 9 kVA en monophasé suffisent.
S'il y a deux appartements la règle est que chacun dispose de son point de livraison indépendant, avec dispositif de comptage et protection. Il sera temps un jour de créer un second point de livraison.
Les questions que vous posez montrent que vos compétences sont limitées et que vous risquez rapidement de faire face à une impasse technologique.
Citation :Non, ne serait-ce qu'en triphasé, tous les récepteurs pouvant fonctionner en triphasé doivent l'être, plaque de cuisson (2 phases) et chauffe-eau (3 phases sans neutre) principalement.
Est ce que mon tableau vous semble correcte ?
Citation :Il n'y a aucun raccordement à effectuer sur le compteur.
Quel diamètre de fil dois je prendre pour les phases 2 et 3 entre le compteur et le bornier de répartition ?
Votre projet est à revoir, ou à confier à un professionnel, ce dernier connaissant les règles du métier.
Cordialement.
01 octobre 2024 à 11:27

Bonjour Nicks3834.
Nous n'avons aucune idée sur la cause de la panne, sauf que c'est mécanique, probablement avec une pièce cassée.
Et quand bien même vous démontiez, ce qui est une entreprise risquée, approvisionner des pièces détachées ne sera pas forcément simple.
Et au remontage il faudrait souhaiter qu'il n'y ait pas de pièces en trop !
Un outil de la gamme pro bleue à 450 € HT mérite une réparation par le SAV de la marque.
Voir si le prix de la réparation n'est pas prohibitif par rapport à celui d'un outil neuf.
https://www.bosch-professional.com/fr/fr/services/service-apres-vente/sav-direct/formulaire-sav/
Cordialement.
Nous n'avons aucune idée sur la cause de la panne, sauf que c'est mécanique, probablement avec une pièce cassée.
Et quand bien même vous démontiez, ce qui est une entreprise risquée, approvisionner des pièces détachées ne sera pas forcément simple.
Et au remontage il faudrait souhaiter qu'il n'y ait pas de pièces en trop !
Un outil de la gamme pro bleue à 450 € HT mérite une réparation par le SAV de la marque.
Voir si le prix de la réparation n'est pas prohibitif par rapport à celui d'un outil neuf.
https://www.bosch-professional.com/fr/fr/services/service-apres-vente/sav-direct/formulaire-sav/
Cordialement.
30 septembre 2024 à 21:16

Bonjour gemal476,
Votre problème de janvier n'a pas été traité, faute de contributeur expérimenté sur le sujet.
Pour celui d'aujourd'hui, c'est plus simple.
1. Il s'agit non de disjoncteurs différentiels, mais d'interrupteurs différentiels 30 mA.
"Les dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) sont apparus dans les installations électriques des locaux d’habitation avec la norme NF C15-100 « Installations électriques à basse tension » de mai 1991." Source : le net, ce qui évite de chercher dans la C15-100 ancienne.
En 1987 la norme C15-100 existait, mais elle a évolué.
2. Les calibres des protections par disjoncteur sont abondamment documentés sur le forum.
32 A pour plaque de cuisson monophasée par exemple. On vous laisse utiliser le moteur de recherche ci-dessus. On repère les lignes, leur section, puis on adapte les DJ : 20 A maxi pour du 2,5 mm², et 16 A maxi pour du 1,5 mm².
3. On ne fait pas d'économie en rénovation. On pose des disjoncteurs modulaires, ce n'est pas bien cher.
4. Le tableau semble présenter 2 rangées. Il y a de la place.
5. Dans le Linky il y a un contact C1C2 pour commander un éventuel contacteur HC. Mais pour l'activer il faut souscrire l'option auprès d'Enedis.
6. Une barrette de coupure est pratique pour le mesurage de la valeur ohmique de la prise de terre. Ce n'est pas bien cher. Ici il y a une borne Ferrel, utilisée une fois.
Pour le professionnel, rénover ce tableau en mettant au moins un ID et des disjoncteurs sera simple. Il identifiera les circuits et proposera des adaptations ou modifications si besoin est. Mettre une prise de courant sur le tableau, envisager une prise de courant type Green'Up pour recharge de véhicule électrique < = 3 700 W par exemple.
Par contre, il y a moyen de faire des photos nettes. Si c'est avec un téléphone, il faut vous entrainer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre problème de janvier n'a pas été traité, faute de contributeur expérimenté sur le sujet.
Pour celui d'aujourd'hui, c'est plus simple.
1. Il s'agit non de disjoncteurs différentiels, mais d'interrupteurs différentiels 30 mA.
"Les dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) sont apparus dans les installations électriques des locaux d’habitation avec la norme NF C15-100 « Installations électriques à basse tension » de mai 1991." Source : le net, ce qui évite de chercher dans la C15-100 ancienne.
En 1987 la norme C15-100 existait, mais elle a évolué.
2. Les calibres des protections par disjoncteur sont abondamment documentés sur le forum.
32 A pour plaque de cuisson monophasée par exemple. On vous laisse utiliser le moteur de recherche ci-dessus. On repère les lignes, leur section, puis on adapte les DJ : 20 A maxi pour du 2,5 mm², et 16 A maxi pour du 1,5 mm².
3. On ne fait pas d'économie en rénovation. On pose des disjoncteurs modulaires, ce n'est pas bien cher.
4. Le tableau semble présenter 2 rangées. Il y a de la place.
5. Dans le Linky il y a un contact C1C2 pour commander un éventuel contacteur HC. Mais pour l'activer il faut souscrire l'option auprès d'Enedis.
6. Une barrette de coupure est pratique pour le mesurage de la valeur ohmique de la prise de terre. Ce n'est pas bien cher. Ici il y a une borne Ferrel, utilisée une fois.
Pour le professionnel, rénover ce tableau en mettant au moins un ID et des disjoncteurs sera simple. Il identifiera les circuits et proposera des adaptations ou modifications si besoin est. Mettre une prise de courant sur le tableau, envisager une prise de courant type Green'Up pour recharge de véhicule électrique < = 3 700 W par exemple.
Par contre, il y a moyen de faire des photos nettes. Si c'est avec un téléphone, il faut vous entrainer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 19:50

Bonjour Noob13,
A lire vos nombreuses questions, certaines très basiques, on peut se demander si vous n'avez pas entrepris des travaux qui dépassent vos compétences techniques.
L'électricité est un métier technique, théorie et pratique, qui ne s'apprend pas sur internet.
Un électricien aurait fait le travail sans soucis pour vous, avec la certitude que les règles du métier et les normes seraient respectées.
Rappelons que le forum apporte une aide ponctuelle, n'élabore pas de projets, et ne se substitue pas à une formation initiale.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :A vue d’œil ce semble être du HO7V-K 6 mm², qui ne se connecte que par l'utilisation obligatoire de cosses de câblage.
Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir s'il vous plaît ?
A lire vos nombreuses questions, certaines très basiques, on peut se demander si vous n'avez pas entrepris des travaux qui dépassent vos compétences techniques.
Citation :Pour déterminer la section utile du conducteur, il vaut mieux mesurer la section du métal. Le courant ne passe pas dans l'isolant. Sauf en cas de claquage. Qu'il vaut mieux éviter.
...En prenant le diamètre de la gaine ?
L'électricité est un métier technique, théorie et pratique, qui ne s'apprend pas sur internet.
Un électricien aurait fait le travail sans soucis pour vous, avec la certitude que les règles du métier et les normes seraient respectées.
Rappelons que le forum apporte une aide ponctuelle, n'élabore pas de projets, et ne se substitue pas à une formation initiale.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2024 à 19:15

Bonjour Rogerg,
De même, tous les récepteurs de classe d'isolation 1 ont leur partie métallique reliée à la terre de l'habitat. Si un défaut d'isolement se produit, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche et coupe l'alimentation du circuit.
Sont donc concernés tous les appareils gros électroménager principalement.
Si par hasard il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, la protection différentielle de 500 mA incluse dans le disjoncteur différentiel de branchement assure cette protection, mais moins sécurisée pour les humains.
Il vous faut cette protection différentielle 30 mA sur votre tableau s'il n'y en n'a pas, et relier les canalisations métalliques à la terre. Il faut que la résistance de la prise de terre soit < = 100 ohms.
Vous pouvez vous documenter sur la sécurité des équipements électriques.
Cordialement.
Citation :Oui, comme entre phase et neutre.
cela veut dire qu'entre n'importe quelle phase et la tuyauterie il y aura aussi 230volts non ?
Citation :Bien sûr et on le sait, mais l'opérateur qui toucherait la phase accidentellement dans son habitat déclencherait une protection différentielle 30 mA.
Ce n'est pas dangereux ?
De même, tous les récepteurs de classe d'isolation 1 ont leur partie métallique reliée à la terre de l'habitat. Si un défaut d'isolement se produit, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche et coupe l'alimentation du circuit.
Sont donc concernés tous les appareils gros électroménager principalement.
Si par hasard il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, la protection différentielle de 500 mA incluse dans le disjoncteur différentiel de branchement assure cette protection, mais moins sécurisée pour les humains.
Il vous faut cette protection différentielle 30 mA sur votre tableau s'il n'y en n'a pas, et relier les canalisations métalliques à la terre. Il faut que la résistance de la prise de terre soit < = 100 ohms.
Citation :Vous créez un défaut d'isolement avec un courant dérivé vers la terre trop petit pour déclencher l'ID 30 mA. Si vous faites la même chose avec une lampe témoin à incandescence, l'ID 30 mA déclenche.
lorsque je mesure ma tension entre phase et terre
Citation :Dans tous les cas il faut que la valeur maximum de la tension de contact (opérateur terre) soit inférieure à 50 V.
Pour éviter toute différence de potentiel je crois.
Vous pouvez vous documenter sur la sécurité des équipements électriques.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 18:56

Bonjour Rogerg,
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2024 à 18:35

Citation :Je la partage.
Vous comprenez ma curiosité a présent.
Mais simplement avec un seul bobinage inducteur on ne voit pas comment générer un système triphasé avec des tensions déphasées de 120°.
Transformer du triphasé en diphasé et vice-versa est très documenté (mais obsolète), mais ce que vous relatez n'apparait nulle part dans la documentation personnelle, qui remonte assez loin dans le temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 18:33

Bonjour Md55.
Si l'on savait faire du triphasé (3 tensions sinusoïdales déphasées de 120 °, soit 1/3 de période) à partir du monophasé, cela se saurait.
On sait faire du diphasé à partir du triphasé (montages Scott et Leblanc), mais pas du polyphasé à partir de monophasé.
Il faut retourner dans les Caraïbes et approfondir ce que vous avez vu.
Par contre, il faudrait voir si en sortie du transformateur monophasé il n'y aurait pas deux phases et un neutre, soit du biphasé obtenu avec un enroulement secondaire avec un point milieu.
Comme au Québec : 120 V entre phase et neutre (2 tensions déphasées de 180°), et une tension composée à 240 V entre phases.
Voir ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Cordialement.
Si l'on savait faire du triphasé (3 tensions sinusoïdales déphasées de 120 °, soit 1/3 de période) à partir du monophasé, cela se saurait.
Citation :On aimerait savoir comment.
à partir d'une phase de moyenne tension, ils ressortent un triphasé avec un neutre à la terre
Citation :Non, bien évidemment, compte tenu des lois de l'électrotechnique.
Pourriez-vous me confirmer cela, s'il vous plaît ?
On sait faire du diphasé à partir du triphasé (montages Scott et Leblanc), mais pas du polyphasé à partir de monophasé.
Il faut retourner dans les Caraïbes et approfondir ce que vous avez vu.
Par contre, il faudrait voir si en sortie du transformateur monophasé il n'y aurait pas deux phases et un neutre, soit du biphasé obtenu avec un enroulement secondaire avec un point milieu.
Comme au Québec : 120 V entre phase et neutre (2 tensions déphasées de 180°), et une tension composée à 240 V entre phases.
Voir ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Cordialement.
30 septembre 2024 à 15:27

Il doit y avoir sur la chaudière une entrée vers un contact du relais EJP qui enclenche le fonctionnement fuel.
Lors des jours rouges EJP un contacteur est activé, et il coupe alors l'alimentation des récepteurs non prioritaires par l'intermédiaire d'un contacteur. Et on suppose qu'un contact auxiliaire coupe le fonctionnement électrique et impose le fonctionnement fuel.
Si le contacteur EJP n'est pas commandé, le fonctionnement inverse se produit, chauffage électrique et récepteurs prioritaires alimenté.
Tout ce raisonnement est fondé sur le fonctionnement EJP.
C'est pour cela que le recherche au niveau du contacteur EJP semble indispensable, de même que l'entrée sur le système de commande de la chaudière.
Un électricien expérimenté devrait pouvoir démêler le fonctionnement en enlevant le contacteur EJP et sa commande, en même temps que la commande de la chaudière.
Il n'est pas certain que le chauffagiste possède suffisamment d'expérience pour faire le travail de l'électricien décrit ci-dessus. Mais connaissant la chaudière, il devrait savoir comment désactiver la commande du fonctionnement électrique.
L'EJP ne fonctionne que par action télécommandée par Enedis sur un contacteur, et dans votre cas, certainement muni d'un contact auxiliaire.
En espérant que nos suppositions soient bonnes.
Cordialement.
Lors des jours rouges EJP un contacteur est activé, et il coupe alors l'alimentation des récepteurs non prioritaires par l'intermédiaire d'un contacteur. Et on suppose qu'un contact auxiliaire coupe le fonctionnement électrique et impose le fonctionnement fuel.
Si le contacteur EJP n'est pas commandé, le fonctionnement inverse se produit, chauffage électrique et récepteurs prioritaires alimenté.
Tout ce raisonnement est fondé sur le fonctionnement EJP.
C'est pour cela que le recherche au niveau du contacteur EJP semble indispensable, de même que l'entrée sur le système de commande de la chaudière.
Un électricien expérimenté devrait pouvoir démêler le fonctionnement en enlevant le contacteur EJP et sa commande, en même temps que la commande de la chaudière.
Il n'est pas certain que le chauffagiste possède suffisamment d'expérience pour faire le travail de l'électricien décrit ci-dessus. Mais connaissant la chaudière, il devrait savoir comment désactiver la commande du fonctionnement électrique.
Citation :Il faut chercher le contact.
faire croire à la chaudière qu'on est en période ou il ne faut pas utiliser le chauffage électrique
L'EJP ne fonctionne que par action télécommandée par Enedis sur un contacteur, et dans votre cas, certainement muni d'un contact auxiliaire.
En espérant que nos suppositions soient bonnes.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 09:22

Bonjour Denebe,
Ce n'est pas un siphon qui récupère les impuretés ; ce serait déjà une bonne idée de monter un siphon d'évier.
Ensuite, un nettoyage du trop plein serait à envisager.
Quant à la culture, il faudrait faire comprendre à votre belle famille que l'usage des poubelles ne risque pas de créer des bouchons dans les tubes d'évacuation, d'autant plus que sera à vous de les réduire et que ce n'est jamais simple, et quelquefois, impossible sans démontage ou sciage.
C'est comme pour les WC, matières naturelles et papier toilette. Absolument rien d'autre. Même pas papier cuisine genre Sopalin.
Cordialement.
Ce n'est pas un siphon qui récupère les impuretés ; ce serait déjà une bonne idée de monter un siphon d'évier.
Ensuite, un nettoyage du trop plein serait à envisager.
Quant à la culture, il faudrait faire comprendre à votre belle famille que l'usage des poubelles ne risque pas de créer des bouchons dans les tubes d'évacuation, d'autant plus que sera à vous de les réduire et que ce n'est jamais simple, et quelquefois, impossible sans démontage ou sciage.
C'est comme pour les WC, matières naturelles et papier toilette. Absolument rien d'autre. Même pas papier cuisine genre Sopalin.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 22:27

Bonjour Michel29470,
Il y a forcément une ou des liaisons qui sont mauvaises.
Les lampes sont connectées en parallèle.
Assurez vous que le système DCL fonctionne. Une lampe témoin à incandescence est un outil bien pratique.
Avec un peu de logique vous finirez par trouver l'origine de la panne.
On commence par la DCL avec lampe témoin, puis on s'intéresse au luminaire qu'on peut aussi tester sur une prise de courant.
Cordialement.
Citation :C'est embêtant pour un luminaire.
Il n'y a simplement pas de lumière.
Il y a forcément une ou des liaisons qui sont mauvaises.
Les lampes sont connectées en parallèle.
Assurez vous que le système DCL fonctionne. Une lampe témoin à incandescence est un outil bien pratique.
Avec un peu de logique vous finirez par trouver l'origine de la panne.
On commence par la DCL avec lampe témoin, puis on s'intéresse au luminaire qu'on peut aussi tester sur une prise de courant.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 21:01

Bonjour maxboy70,
Votre problème fait partie des classiques du forum depuis sa création.
Mots clés : tensions induites.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-%C3%A9lectricit%C3%A9.html
Vous regardez, puis revenez.
Ensuite il faudra voir si vos lampes sont des premiers prix ou non.
Cordialement.
Votre problème fait partie des classiques du forum depuis sa création.
Mots clés : tensions induites.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-%C3%A9lectricit%C3%A9.html
Vous regardez, puis revenez.
Ensuite il faudra voir si vos lampes sont des premiers prix ou non.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 20:54

Bonjour jeyroc.
Il y a certainement un rapport avec le contact EJP qui ne se fait pas et empêche le fonctionnement voulu.
Voir avec un chauffagiste qui connait ce matériel.
Ou un électricien local qui connait l'EJP.
Cordialement.
Il y a certainement un rapport avec le contact EJP qui ne se fait pas et empêche le fonctionnement voulu.
Voir avec un chauffagiste qui connait ce matériel.
Ou un électricien local qui connait l'EJP.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 18:59

Bonjour Arioli.
Le plus simple est de déposer votre outil pro au SAV de la marque :
https://www.bosch-professional.com/fr/fr/services/service-apres-vente/sav-direct/formulaire-sav/
Cordialement.
Le plus simple est de déposer votre outil pro au SAV de la marque :
https://www.bosch-professional.com/fr/fr/services/service-apres-vente/sav-direct/formulaire-sav/
Cordialement.
29 septembre 2024 à 18:50

Bonjour Lariana,
L'expérience montre que les odeurs de peinture acrylique existent, et cela nécessite d'aérer les pièces pendant un certain temps pouvant être long.
Soyons sérieux.
Attendez quelques jours avant d'emménager et aérez..
Ici, on achète la peinture chez les distributeurs spécialisés dans le métier, aptes à fournir des conseils.
Ni solderie ni grande surface de bricolage.
Se faire à l'idée que le peinture est un produit cher si l'on veut de la qualité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'expérience montre que les odeurs de peinture acrylique existent, et cela nécessite d'aérer les pièces pendant un certain temps pouvant être long.
Citation :Voir ci-dessus.
Avez-vous des pistes pour expliquer cela et y remédier ?
Citation :On ne croit pas trop à la présence de bactéries et à la nécessité de les peindre pour les étouffer.
une bactérie dans la peinture
Soyons sérieux.
Attendez quelques jours avant d'emménager et aérez..
Ici, on achète la peinture chez les distributeurs spécialisés dans le métier, aptes à fournir des conseils.
Ni solderie ni grande surface de bricolage.
Se faire à l'idée que le peinture est un produit cher si l'on veut de la qualité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 18:05

Bonjour Gilbert79,
Des propositions vous ont été présentées.
Un retour serait apprécié.
Des propositions vous ont été présentées.
Un retour serait apprécié.
29 septembre 2024 à 09:05

Bonjour Gilbert79.
L'mportance est la puissance disponible par phase si vous restez en 9 kVA, soit 3 kVA. Une plaque de cuisson éventuelle nécessitera de fonctionner sur deux phases, de choisir du haut de gamme, et il restera alors 3 kVA pour faire fonctionner l'habitat, un sèche cheveux et même pas un aspirateur.
Vos critères de choix des caractéristiques de l'abonnement sont la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'habitat. Jusqu'à 12 kVA en monophasé, et plus en triphasé avec les contraintes d'équilibrage des intensités ainsi que la structure du tableau de répartition, avec au moins trois interrupteurs différentiels 30 mA et un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires.
Un travail qui nécessite une expérience certaine, ce qui vous manque peut-être.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas l'abonnement en triphasé ne se justifie pas.
J'ai aucun appareil électrique qui est en triphasé.
Citation :Il semble que vous n'avez pas compris les explications qui vous ont été fournies.
Aucune importance que je passe en mono ou reste en triphasé
L'mportance est la puissance disponible par phase si vous restez en 9 kVA, soit 3 kVA. Une plaque de cuisson éventuelle nécessitera de fonctionner sur deux phases, de choisir du haut de gamme, et il restera alors 3 kVA pour faire fonctionner l'habitat, un sèche cheveux et même pas un aspirateur.
Citation :Oui.
je dois changer le câble du domaine privé jusqu'au tableau de répartition ?
Vos critères de choix des caractéristiques de l'abonnement sont la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'habitat. Jusqu'à 12 kVA en monophasé, et plus en triphasé avec les contraintes d'équilibrage des intensités ainsi que la structure du tableau de répartition, avec au moins trois interrupteurs différentiels 30 mA et un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires.
Un travail qui nécessite une expérience certaine, ce qui vous manque peut-être.
Citation :En rénovation, ce que vous envisagez, ce n'est pas un critère. On se donne les moyens qui demeurent, face à d'autres projets de rénovation de l'habitat (peinture par exemple), minimes.
je veux que les couts du potentiel changement soient les plus minimes.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 09:02

Félicitations !
Il est vrai que la vérification continue fait partie du travail de l'électricien.
Mais le coffret n'est pas bien beau.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :Ça c'était avant le 25 septembre.
pour un nul comme moi
Il est vrai que la vérification continue fait partie du travail de l'électricien.
Mais le coffret n'est pas bien beau.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
28 septembre 2024 à 23:37

Bonjour vino3712,
Les contributeurs s'efforcent de fournir des explications à caractère technologique vérifié.
Il vous a été demandé des détails sur le détecteur inconnu.
En leur absence, toute connexion basée sur des suppositions non vérifiées tiennent du jeu de hasard. Sauf que des destructions d'équipements sont toujours possibles si vous ne tirez pas le numéro gagnant.
Cordialement.
Les contributeurs s'efforcent de fournir des explications à caractère technologique vérifié.
Il vous a été demandé des détails sur le détecteur inconnu.
En leur absence, toute connexion basée sur des suppositions non vérifiées tiennent du jeu de hasard. Sauf que des destructions d'équipements sont toujours possibles si vous ne tirez pas le numéro gagnant.
Cordialement.
28 septembre 2024 à 14:17

Bonjour Bimbelli,
C'est une situation pour laquelle les contributeurs du forum ne seront peut être pas en mesure de vous aider.
A la lecture, on ne comprend pas bien la nature du problème. Où se raccorderait la ligne alimentant le nouveau coffret, le raccordement étant supposé de type 1 qui obligerait à effectuer une extension de réseau ?
Une recherche sur le net avec les mots clés extension réseau Enedis mène à différents sites, Enedis, un cabinet d'avocats, et notamment un forum.
Sur ce dernier, un sous-traitant agréé par Enedis conclut : "Dans tous les cas... tu auras beau chercher et chercher, te tordre les idées dans tous les sens, le point final sera : ENEDIS A RAISON. Car avec Enedis on ne négocie pas, ils sont les rois du pétrole de leur réseau et ils sont les seuls, donc de toute façon c'est "à prendre ou laisser".
Néanmoins, le permis de construire mentionnant "sans extension réseau" pourrait être un argument pour contester la décision ultérieure.
Nota : Il est probable qu'une attestation Consuel soit nécessaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
C'est une situation pour laquelle les contributeurs du forum ne seront peut être pas en mesure de vous aider.
A la lecture, on ne comprend pas bien la nature du problème. Où se raccorderait la ligne alimentant le nouveau coffret, le raccordement étant supposé de type 1 qui obligerait à effectuer une extension de réseau ?
Une recherche sur le net avec les mots clés extension réseau Enedis mène à différents sites, Enedis, un cabinet d'avocats, et notamment un forum.
Sur ce dernier, un sous-traitant agréé par Enedis conclut : "Dans tous les cas... tu auras beau chercher et chercher, te tordre les idées dans tous les sens, le point final sera : ENEDIS A RAISON. Car avec Enedis on ne négocie pas, ils sont les rois du pétrole de leur réseau et ils sont les seuls, donc de toute façon c'est "à prendre ou laisser".
Néanmoins, le permis de construire mentionnant "sans extension réseau" pourrait être un argument pour contester la décision ultérieure.
Nota : Il est probable qu'une attestation Consuel soit nécessaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 septembre 2024 à 12:24

Bonjour Aurax,
L'appui sur le BP provoque un court-circuit que le disjoncteur coupe.
Le schéma de principe image 4 est bon.
Il vous faut analyser le câblage en place, petit bout par petit bout, en sortie basse tension du transformateur.
On croit apercevoir du câble "scindex". Par nature il est suspect car son usage est plutôt pour les lampes de chevet et non pour le câblage d'une habitation, sauf s'il est sous gaine et d'une pièce et sans raccordement caché.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
L'appui sur le BP provoque un court-circuit que le disjoncteur coupe.
Le schéma de principe image 4 est bon.
Il vous faut analyser le câblage en place, petit bout par petit bout, en sortie basse tension du transformateur.
On croit apercevoir du câble "scindex". Par nature il est suspect car son usage est plutôt pour les lampes de chevet et non pour le câblage d'une habitation, sauf s'il est sous gaine et d'une pièce et sans raccordement caché.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
28 septembre 2024 à 11:39

Bonjour Noob,
Le traitement personnel du placo alvéolé est, comme précisé par CMT, de faire des trous à la scie cloche tous les 50 cm environ en mettant de côté les rondelles. Si le diamètre de 63 mm est insuffisant, on agrandit avec une scie genre égoïne petite lame. On peut choisir de ne faire que des trous oblongs, donc longs et étroits (3 cm).
Ensuite, un fer à béton légèrement courbé permet de relier les trous en détruisant chaque paroi carton avec énergie.
Puis on passe une aiguille, par exemple un premier tube ICT de 16 ou 20 (ou un bout de câble rigide 6 mm²), et en forçant le passage se fait.
Et ainsi de suite. Ce qui permet de passer le conduit.
Puis on colle les rondelles au map en les faisant affleurer, puis enduit, puis peinture ou autre.
Cordialement.
Le forum vous aide, aidez le forum.
Le traitement personnel du placo alvéolé est, comme précisé par CMT, de faire des trous à la scie cloche tous les 50 cm environ en mettant de côté les rondelles. Si le diamètre de 63 mm est insuffisant, on agrandit avec une scie genre égoïne petite lame. On peut choisir de ne faire que des trous oblongs, donc longs et étroits (3 cm).
Ensuite, un fer à béton légèrement courbé permet de relier les trous en détruisant chaque paroi carton avec énergie.
Puis on passe une aiguille, par exemple un premier tube ICT de 16 ou 20 (ou un bout de câble rigide 6 mm²), et en forçant le passage se fait.
Et ainsi de suite. Ce qui permet de passer le conduit.
Puis on colle les rondelles au map en les faisant affleurer, puis enduit, puis peinture ou autre.
Citation :Oui, mais de trou en trou.
j'ai tout mon mur à saigner horizontalement.
Citation :Cela ne fait pas partie des conditions de mise en œuvre.
dans une gaine fendue ?
Citation :Que ce soit dans du carton alvéolé ou polystyrène, les passages ainsi constitués ne sont pas des vides de construction. Il faut insérer les conducteurs dans de la gaine ICT (appelée conduit). On ne dispose alors que de peu de couleurs dans le cas d'utilisation de câble. Dans le tube ICT on y met ce qu'on veut, avec des conducteurs dont la couleur identifie la fonction.
câble gainé sans gaine plastique supplémentaire ?
Cordialement.
Le forum vous aide, aidez le forum.
28 septembre 2024 à 11:08

Citation :Eh oui, c'est pour cela que la formation est très longue. et il faut être tombé dans la marmite tout petit.
L'électricité n'est vraiment pas évidente
Citation :Oui, mais 230 V est une valeur efficace. Ce peut être une tension instantanée sinusoïdale classique, mais beaucoup de convertisseurs de premier prix délivrent des tensions instantanées qui n'ont pas cette forme et qui peuvent perturber le fonctionnement de certains appareils électroniques.
le convertisseur a pour rôle de transformer le 12v en 220v, n'est-ce pas ?
On ne fera pas de développement de la notion de valeur efficace d'une grandeur.
D'autre part, 3 000 W annoncé n'est pas une indication bien fiable. On fait dire ce que l'on veut et cela ne date pas d'aujourd'hui. On pense aux puissances annoncées de certains amplificateurs audio qui pouvaient passer du simple au triple, juste pour faire vendre.
Citation :Les caractéristiques de la batterie ont déjà été expliquées. La puissance n'est pas un paramètre.
la puissance en watts de la batterie : 12x60=720 watts
Si l'on suit votre raisonnement, une batterie de 12 V qui débite 500 A pendant une séquence de démarrage fournit 6 kW... mais pendant une seconde.
On ne pourra vous aider davantage. Votre système a forcément très peu d'autonomie, la batterie en photo est un modèle pour moto ou clôture électrique.
On remarquera l’influence du marketing ou la capacité est exprimée avec beaucoup de zéros et en gros, idem pour la puissance du panneau et le convertisseur.
Vous avez dépensé des euros pour rien.
Cordialement.
28 septembre 2024 à 11:00

Bonjour Dan2612,
La notice précise : Appareil réversible Haut / Bas.
Mais la rotation à 90 ° n'est pas précisée.
Le mieux serait de demander ici à ceux qui connaissent le produit :
https://www.acova.fr/assistance-et-reparation#bloc_assistance_contact
Cordialement.
Citation :Pas forcément, sauf si un contributeur expérimenté connait la réponse.
Pouvez-vous me dire...
La notice précise : Appareil réversible Haut / Bas.
Mais la rotation à 90 ° n'est pas précisée.
Le mieux serait de demander ici à ceux qui connaissent le produit :
https://www.acova.fr/assistance-et-reparation#bloc_assistance_contact
Cordialement.
27 septembre 2024 à 23:03

Citation :Cela signifie que la tension nominale de la batterie au plomb voisine 12 V, elle peut délivrer un courant pointe de 540 A pendant le démarrage d'un véhicule ; sa capacité de 60 Ah signifie qu'elle pourrait débiter un courant constant de 6 A pendant 10 heures, ce qui est juste un ordre de grandeur.
J'ai donc essayé avec une batterie de voiture de 60 Ah 540A, également en 12v.
On distingue bien la capacité en Ah et l'intensité du courant en A.
On ne peut aller plus loin dans le raisonnement car on ne sait, bien que ce soit implicite, si les lampes fonctionnent sous 230 V AC.
Ensuite il semble que vous utilisez un convertisseur élévateur de tension, 12 V DC 230 V AC. Il est probable que le convertisseur ne fournisse pas du pur sinus. Or, il se peut que les lampes doivent être alimenté en tension sinusoïdale. Cette particularité associé au rendement peut-être médiocre du convertisseur font que la durée de l'éclairement est très inférieure à ce qui est espéré.
C'est tout ce qu'on peut imaginer à distance, ne pouvant expérimenter.
L'idéal serait d'avoir des tubes qui fonctionnent en 12 V DC.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 21:17

C'est un disjoncteur classique 10 A qui convient sans problème.
Réparer l'ancien boîtier est possible, mais si le fusible interne a sauté, c'est qu'il a subi une surintensité. Ce peut être dû à un défaut de l'un des composants de l'alimentation. Et ce sera certainement alors irréparable, par manque de documents.
Le document en lien permet de brancher les éléments. Nous n'avons pas recherché de notice particulière.
Néanmoins, avec les mots clés notice videophone Bticino 363911, on est arrivé à :
Télécharger Bticino 363511 Mode D'emploi Bticino 363511: Mode D'emploi | Marque: Bticino | Catégorie: Systèmes d'interphone | Taille: 10.48 MB | Pages: 46
Vous devriez pouvoir faire pareil.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Réparer l'ancien boîtier est possible, mais si le fusible interne a sauté, c'est qu'il a subi une surintensité. Ce peut être dû à un défaut de l'un des composants de l'alimentation. Et ce sera certainement alors irréparable, par manque de documents.
Le document en lien permet de brancher les éléments. Nous n'avons pas recherché de notice particulière.
Néanmoins, avec les mots clés notice videophone Bticino 363911, on est arrivé à :
Télécharger Bticino 363511 Mode D'emploi Bticino 363511: Mode D'emploi | Marque: Bticino | Catégorie: Systèmes d'interphone | Taille: 10.48 MB | Pages: 46
Vous devriez pouvoir faire pareil.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 septembre 2024 à 17:14

Bonjour.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si les lampes s'allument puis s'éteignent, l'autonomie du système est très réduite.
Elle est liée à la capacité de la batterie.
Le système est sous dimensionné.
Vous demandez 125 W utiles en permanence, soit beaucoup plus à cause des rendements.
Vous avez perdu des euros. On aimerait se tromper.
Cordialement.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si les lampes s'allument puis s'éteignent, l'autonomie du système est très réduite.
Elle est liée à la capacité de la batterie.
Le système est sous dimensionné.
Vous demandez 125 W utiles en permanence, soit beaucoup plus à cause des rendements.
Vous avez perdu des euros. On aimerait se tromper.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 15:18

Bonjour Willy79,
Quelques compléments en passant.
Cordialement.
Quelques compléments en passant.
Citation :Sans certitude, cela pourrait correspondre à 2 phases + neutre bleu + terre vert/jaune. Mais c'est à vérifier*.
Ma plaque a 4 fils dont un neutre
Citation :Cela ne veut rien dire. *Il faut vous référer à la notice de raccordement de la plaque. Ou joindre la photo du bornier lors de votre retour.
on m'a dit que la plaque fonctionne en 3 x 220
Citation :Dans ce cas il doit être muni d'une plaque de raccordement adaptée au triphasé, souvent appelée facili-tri (suivant les marques et la gamme du chauffe-eau).
le chauffe-eau en 380
Citation :Nous pensons avoir fait ce qu'il fallait pour qu'il tienne.
j’ai l'impression que mon cerveau va lâcher
Cordialement.
27 septembre 2024 à 14:38

Citation :C'est vrai, c'est le cas de tous les moteurs asynchrones, et on table plutôt sur 5 à 8 fois le courant nominal.
j'ai lu quelque part que les moteurs de pompe pouvaient consommer trois fois leur intensité nominale lors du démarrage.
C'est pourquoi on utilise des disjoncteurs moteurs adaptés, ou des disjoncteurs courbe D.
Et c'est aussi pourquoi on a inventé les démarreurs moteurs de différentes sortes, statoriques ou rotoriques pour les grosses machines.
Citation :On ne sait pas. Mais un moteur de puissance utile 0,75 kW peut démarrer en direct sans problème.
Du coup, je me demande si c'est vraiment le cas.
Les contacteurs sont dimensionnés pour.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 11:01

Bonjour Hamlenain.
Vous connaissez le montage simple allumage et le va et vient. A partir de là il faut identifier les conducteurs utilisés et voir si les liaisons sont conformes aux schémas théoriques.
On peut utiliser le multimètre en fonction ohmmètre, montage hors tension, et conducteurs déconnectés.
Une lampe témoin est aussi un outil simple et efficace qui a l'avantage de ne pas s'allumer sur des circuits "en l'air".
Des travaux ont été effectués et c'est alors que des dysfonctionnements sont apparus. Il faut voir si des interventions ont été effectués sur les circuits, raccordement des appareillages ou des lignes par exemple.
Dans l'ancien il est quelquefois difficile de démêler des montages peu conformes à ce qui est attendu.
On conseille souvent l'utilisation de 5 ou 6 couleurs pour les conducteurs des circuits lumière afin d'identifier au premier coup d’œil les fonctions.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Vous connaissez le montage simple allumage et le va et vient. A partir de là il faut identifier les conducteurs utilisés et voir si les liaisons sont conformes aux schémas théoriques.
On peut utiliser le multimètre en fonction ohmmètre, montage hors tension, et conducteurs déconnectés.
Une lampe témoin est aussi un outil simple et efficace qui a l'avantage de ne pas s'allumer sur des circuits "en l'air".
Des travaux ont été effectués et c'est alors que des dysfonctionnements sont apparus. Il faut voir si des interventions ont été effectués sur les circuits, raccordement des appareillages ou des lignes par exemple.
Dans l'ancien il est quelquefois difficile de démêler des montages peu conformes à ce qui est attendu.
On conseille souvent l'utilisation de 5 ou 6 couleurs pour les conducteurs des circuits lumière afin d'identifier au premier coup d’œil les fonctions.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 09:53

Re. Pour nous, le montage que nous connaissons et sur lequel on raisonne est celui représenté ci-dessus proposé par l'ami CMT, ou le vôtre image 1 sur 2 en haut.
On ne sait ce qu'est le connecteur blanc qui vient du détecteur. On ne parle pas des mêmes détecteurs. Pour nous, ce sont des appareils bien identifiés avec leurs 4 bornes dont la terre.
Cordialement.
On ne sait ce qu'est le connecteur blanc qui vient du détecteur. On ne parle pas des mêmes détecteurs. Pour nous, ce sont des appareils bien identifiés avec leurs 4 bornes dont la terre.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 21:47

Re.
On se réfère à l'image 1 sur 2 où les liaisons sont rose bleu et jaune. L'autre est un schéma de câblage qui vous est propre, en fonction des éléments dont vous disposez.
Sur l'image 1 sur 2 il y a 3 détecteurs avec leur sortie L1 destinée à alimenter 3 lampes déportées. On se fie à ce document que vous avez corrigé, compte tenu du fait qu'il faut une alimentation permanente sur les 3 détecteurs.
Vous évoquez un module interne à un luminaire. Sans autre renseignement on ne peut vous répondre.
Pour le moment nous voyons juste 3 lampes.
Cordialement.
Citation :Apparemment, c'est probable.
il y a peut-être une discordance entre les N° et l'ordre affiché dans ma question.
On se réfère à l'image 1 sur 2 où les liaisons sont rose bleu et jaune. L'autre est un schéma de câblage qui vous est propre, en fonction des éléments dont vous disposez.
Citation :...puis sur la connexion de la barrette du luminaire qui n'a pas de marquage[/quote]On ne peut répondre car on ne sait pas à quel objet technologique vous faites référence.
Est-ce que la connexion sans marquage correspond à la connexion " L1 " sur le schéma général ?
Sur l'image 1 sur 2 il y a 3 détecteurs avec leur sortie L1 destinée à alimenter 3 lampes déportées. On se fie à ce document que vous avez corrigé, compte tenu du fait qu'il faut une alimentation permanente sur les 3 détecteurs.
Vous évoquez un module interne à un luminaire. Sans autre renseignement on ne peut vous répondre.
Pour le moment nous voyons juste 3 lampes.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 15:45

Bonjour Mix17.
200 Ah ou 120 Ah est la capacité de la batterie, ce qui permet d'estimer le courant de décharge pendant 10 h.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Citation :On ne sait pas.
Quel est le problème?
200 Ah ou 120 Ah est la capacité de la batterie, ce qui permet d'estimer le courant de décharge pendant 10 h.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 13:55

Citation :Oui, faute de mieux, avec catégorie AC3. Le relais initial était plus robuste.
je pense que c'est bon...
Cordialement.
26 septembre 2024 à 13:52

Bonjour Vino3712. Il faut revoir votre schéma2.
Chaque détecteur doit être alimenté en permanence. Va et vient à supprimer.
Soit les lampes sont alimentées par les détecteurs avec les sorties L1 en parallèle, soit vous forcez l'allumage avec la phase directement connectée sur la ligne des L1 avec un simple interrupteur.
Le schéma figure 1 vous est propre.
Pour les couleurs, on adopterait neutre = bleu, phase directe = rouge, phase coupée (ligne des L1) en orange.
Cordialement.
Chaque détecteur doit être alimenté en permanence. Va et vient à supprimer.
Soit les lampes sont alimentées par les détecteurs avec les sorties L1 en parallèle, soit vous forcez l'allumage avec la phase directement connectée sur la ligne des L1 avec un simple interrupteur.
Le schéma figure 1 vous est propre.
Pour les couleurs, on adopterait neutre = bleu, phase directe = rouge, phase coupée (ligne des L1) en orange.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 13:48

Citation :Justement, non.
Mais ça doit bien être quelque chose que l'on peut acheter sur un site de fourniture électrique/électronique ?
Si vous êtes industriel et que vous commandez 10 000 pièces, ce doit être plus simple.
A tout hasard, essayez de voir si la marque propose un SAV.
Mais on n'y croit pas. Pas rentable.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 11:59

Bonjour.
A part souder les conducteurs directement sur la carte, on ne voit pas comment vous pourriez faire.
Ou bien trouver un vieux four en déchèterie ou recyclerie et récupérer un connecteur.
Il a manifestement eu chaud, les concepteurs du four ayant tenté quelques économies au détriment de l'acheteur.
Du matériel grand public qui vaut ce qu'il vaut.
Cordialement.
A part souder les conducteurs directement sur la carte, on ne voit pas comment vous pourriez faire.
Ou bien trouver un vieux four en déchèterie ou recyclerie et récupérer un connecteur.
Il a manifestement eu chaud, les concepteurs du four ayant tenté quelques économies au détriment de l'acheteur.
Du matériel grand public qui vaut ce qu'il vaut.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 08:49

Bonjour Sevi.
On voit le tube de nettoyage ici, à mettre en sortie du pistolet du nettoyeur haute pression :
Évier bouché pas trouvé de solution
C'est le genre d'outil utilisé par les professionnels du curage.
Entre B et C il y a certainement possibilité d'insérer un tampon de visite en utilisant au moins un manchon de dilatation horizontal Nicoll, mais s'il n'y a pas trop de virages, le tube du nettoyeur, s'il est suffisamment long, peut peut-être être inséré jusqu'à la colonne.
Cordialement.
On voit le tube de nettoyage ici, à mettre en sortie du pistolet du nettoyeur haute pression :
Évier bouché pas trouvé de solution
C'est le genre d'outil utilisé par les professionnels du curage.
Entre B et C il y a certainement possibilité d'insérer un tampon de visite en utilisant au moins un manchon de dilatation horizontal Nicoll, mais s'il n'y a pas trop de virages, le tube du nettoyeur, s'il est suffisamment long, peut peut-être être inséré jusqu'à la colonne.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 08:20

Bien des coffrets de piscine sont des catastrophes pour ce qui concerne leur câblage.
Voir ici où un schéma de principe est proposé : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On ne sait pas si le produit anti fourmis est conducteur ou non (jamais fait le test).
A la coupure du courant dans un moteur il peut y avoir des étincelles entre les grains des contacts. C'est pour cela qu'un contacteur moteur est fabriqué de telle sorte que l'arc se coupe rapidement.
A l'établissement du courant l'arc n'est normalement pas visible. Mais si les grains sont dégradés et oxydés, les arcs sont courants.
La photo 3 précise : Coil 230 V ; c'est donc la tension d'alimentation nominale de la bobine.
Il faut manipuler avec précaution ; le 230 V est accessible si les fils ont du cuivre apparent.
On ne peut pas en dire plus pour le moment.
Cordialement.
Voir ici où un schéma de principe est proposé : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On ne sait pas si le produit anti fourmis est conducteur ou non (jamais fait le test).
A la coupure du courant dans un moteur il peut y avoir des étincelles entre les grains des contacts. C'est pour cela qu'un contacteur moteur est fabriqué de telle sorte que l'arc se coupe rapidement.
A l'établissement du courant l'arc n'est normalement pas visible. Mais si les grains sont dégradés et oxydés, les arcs sont courants.
Citation :Dans ce cas des étincelles se produisent au niveau du serrage.
j'ai peut-être mal resserré les fils
La photo 3 précise : Coil 230 V ; c'est donc la tension d'alimentation nominale de la bobine.
Citation :Dans ce cas le relais n'est pas commandé. Vous pouvez mesurer la résistance de la bobine si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre. Si vous trouvez l'infini le circuit de la bobine est coupé.
Lorsque je mets du 220 sur A1A2, je n'entends aucun bruit et je ne constate aucune chute de résistance au niveau de L1L2.
Il faut manipuler avec précaution ; le 230 V est accessible si les fils ont du cuivre apparent.
On ne peut pas en dire plus pour le moment.
Cordialement.
25 septembre 2024 à 19:07

Merci pour votre retour ; on a appris quelque chose.
Mais la fuite demeure.
Mais la fuite demeure.
25 septembre 2024 à 17:27

Bonjour njouve.
Qu'avez vous observé exactement, et comment savez vous qu'il est en défaut ?
Quelle est l'application qui utilise ce relais ?
Cordialement.
Citation :C'est vite dit.
ce relais qui a provoqué des étincelles.
Qu'avez vous observé exactement, et comment savez vous qu'il est en défaut ?
Citation :Il faut faire une photo de face et bien éclairée. On ne peut lire les inscriptions.
Selon la fiche signalétique sur la photo
Quelle est l'application qui utilise ce relais ?
Cordialement.
25 septembre 2024 à 17:25

Des renseignements ici : https://www.youtube.com/watch?v=uHe4e4RgwhY
Le mari qui bricole (mais cela ne leur est pas réservé) approvisionnerait quelques fusibles 5×20 tubulaires en verre de calibre 3,15 ampères temporisé, faute d'avoir le même modèle sous la main*. Il le souderait directement sur le circuit imprimé, faute de support.
Votre électricien n'est pas en mesure de faire ce travail ?
Outillage : fer à souder, pompe à dessouder, soudure de qualité, fusible 3,15 A T, pince fine longs becs coudée.
Mais attention, si le fusible a sauté, le circuit aval de celui-ci est peut-être en défaut. Donc on peut le changer, mais il n'est pas certain que le circuit fonctionne, le fusible nouveau pouvant sauter dès la mise sous tension.
Mots clés : fusible circuit imprimé rond.
Et cela donne : https://www.soselectronic.com/fr/products/schurter/0034-6620-63690?_gl=1*1u6wv36*_up*MQ..*_ga*ODkxMTU4MDEuMTcyNzI3NzM0Mw..*_ga_H70EK33N9M*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..*_ga_GZXH931HFF*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..
Cordialement.
Le mari qui bricole (mais cela ne leur est pas réservé) approvisionnerait quelques fusibles 5×20 tubulaires en verre de calibre 3,15 ampères temporisé, faute d'avoir le même modèle sous la main*. Il le souderait directement sur le circuit imprimé, faute de support.
Votre électricien n'est pas en mesure de faire ce travail ?
Outillage : fer à souder, pompe à dessouder, soudure de qualité, fusible 3,15 A T, pince fine longs becs coudée.
Mais attention, si le fusible a sauté, le circuit aval de celui-ci est peut-être en défaut. Donc on peut le changer, mais il n'est pas certain que le circuit fonctionne, le fusible nouveau pouvant sauter dès la mise sous tension.
Citation :*Approvisionner le même peut être tenté sur le net.
le petit composant noir et rond
Mots clés : fusible circuit imprimé rond.
Et cela donne : https://www.soselectronic.com/fr/products/schurter/0034-6620-63690?_gl=1*1u6wv36*_up*MQ..*_ga*ODkxMTU4MDEuMTcyNzI3NzM0Mw..*_ga_H70EK33N9M*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..*_ga_GZXH931HFF*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..
Cordialement.
25 septembre 2024 à 17:21

Bonjour Gilbert79,
Sur votre schéma il n'apparait pas de ventilation primaire.
Rappelons que deux coudes à 45 ° sont préférables à un seul à 90°.
On ne voit pas de tampons de visite. Il est d'usage d'en mettre un maximum afin de pouvoir déboucher avec un nettoyeur haute pression.
Personnellement on aime bien les liaisons démontables.
Il faudra soigner l'évacuation de la douche, à équiper avec un vidage de type turbo-flow ou équivalent. En effet, déboucher une évacuation de douche est souvent un problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum.
Sur votre schéma il n'apparait pas de ventilation primaire.
Rappelons que deux coudes à 45 ° sont préférables à un seul à 90°.
On ne voit pas de tampons de visite. Il est d'usage d'en mettre un maximum afin de pouvoir déboucher avec un nettoyeur haute pression.
Personnellement on aime bien les liaisons démontables.
Il faudra soigner l'évacuation de la douche, à équiper avec un vidage de type turbo-flow ou équivalent. En effet, déboucher une évacuation de douche est souvent un problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum.
25 septembre 2024 à 14:25

Bonjour R,
On voit une goutte qui est au point le plus bas du chauffe-eau, mais l'origine de la fuite n'est pas définie.
On utilise le chauffe-eau conformément à ses caractéristiques de construction, en respectant les liaisons d'entrée eau froide et de sortie eau chaude.
La fuite, même si elle n'est pas grave pour le moment, doit être réduite. C'est le travail du plombier.
S'il a utilisé du joint téflon, tout est possible.
Cordialement.
On voit une goutte qui est au point le plus bas du chauffe-eau, mais l'origine de la fuite n'est pas définie.
Citation :On ne voit pas à quoi correspond l'inversion de la résistance.
Cependant, il a installé une sortie gauche en inversant le sens de la résistance.
On utilise le chauffe-eau conformément à ses caractéristiques de construction, en respectant les liaisons d'entrée eau froide et de sortie eau chaude.
La fuite, même si elle n'est pas grave pour le moment, doit être réduite. C'est le travail du plombier.
S'il a utilisé du joint téflon, tout est possible.
Cordialement.
25 septembre 2024 à 14:16

Bonjour Valentind,
Juste un rapide complément en passant
Il faudra utiliser des embouts de câblage.
Vous trouverez ce câble à la coupe en E-commerce, ainsi que les embouts.
https://www.comptoir-du-cable.com/#
Cordialement.
Juste un rapide complément en passant
Citation :Oui, 16 mm² : HO7V-K
en 16m² cela existe je crois.
Il faudra utiliser des embouts de câblage.
Vous trouverez ce câble à la coupe en E-commerce, ainsi que les embouts.
https://www.comptoir-du-cable.com/#
Cordialement.
25 septembre 2024 à 12:44