Bonjour.
Le fait de ne pas approfondir le dépannage n'est pas très pro.
Le code défaut indique un problème sur le compresseur, remplacer seulement la carte est un pari risqué, en effet si vous faites cela la carte peut lâcher de nouveau et endommager d'autres composants.
En principe le remplacement du compresseur et de la carte inverter est fortement recommandé.
Pour le prix, le compresseur étant la pièce principale d'un circuit frigo, est donc la plus chère, carte inverter et en plus avec le remplacement du gaz, car problème électrique et non mécanique.
Le fait de ne pas approfondir le dépannage n'est pas très pro.
Le code défaut indique un problème sur le compresseur, remplacer seulement la carte est un pari risqué, en effet si vous faites cela la carte peut lâcher de nouveau et endommager d'autres composants.
En principe le remplacement du compresseur et de la carte inverter est fortement recommandé.
Pour le prix, le compresseur étant la pièce principale d'un circuit frigo, est donc la plus chère, carte inverter et en plus avec le remplacement du gaz, car problème électrique et non mécanique.
28 février 2024 à 09:27

Bonjour.
Peut être un relais ou un composant HS sur une carte.
A un moment donné un code défaut doit apparaitre, généralement après plusieurs essais de démarrage.
Peut être un relais ou un composant HS sur une carte.
A un moment donné un code défaut doit apparaitre, généralement après plusieurs essais de démarrage.
27 février 2024 à 17:33

Bonjour.
Désolé, on n'entend pas grand chose sur votre enregistrement.
Désolé, on n'entend pas grand chose sur votre enregistrement.
27 février 2024 à 17:27

Bonjour.
JC = défaut pressostat BP, manque de gaz, poids à vérifier, pressostat à remplacer il faut que je retrouve les valeurs que je vous enverrai plus tard.
Ou encore un problème de détendeur, dysfonctionnement du circuit frigo.
JC = défaut pressostat BP, manque de gaz, poids à vérifier, pressostat à remplacer il faut que je retrouve les valeurs que je vous enverrai plus tard.
Ou encore un problème de détendeur, dysfonctionnement du circuit frigo.
27 février 2024 à 09:49

Bonjour, la sonde coûte une quinzaines d'euros.
26 février 2024 à 18:21

Bonjour.
Soit c'est une sonde qui est en aspiration derrière le capot de protection filtre de droite , soit si il y a une petite grille en bas à droite de votre UI si je me rappelle bien, démonter la façade, il y a une petite carte avec la sonde de reprise qui est connectée suivre le petit câble jusqu'au connecteur que l'on décroche.
Éventuellement, nous envoyer une photo.
Soit c'est une sonde qui est en aspiration derrière le capot de protection filtre de droite , soit si il y a une petite grille en bas à droite de votre UI si je me rappelle bien, démonter la façade, il y a une petite carte avec la sonde de reprise qui est connectée suivre le petit câble jusqu'au connecteur que l'on décroche.
Éventuellement, nous envoyer une photo.
26 février 2024 à 15:29

Bonjour.
Vérifier si le chauffe eau est bien alimenté en heure creuse, ou sur horloge, car si alimenté en permanence aie aie aie....
Vérifier si le chauffe eau est bien alimenté en heure creuse, ou sur horloge, car si alimenté en permanence aie aie aie....
26 février 2024 à 08:49

Bonjour, comme climatisation76 aucune incidence sur si peu de cm.
24 février 2024 à 18:15

Bonjour.
Y a t'il une VMC dans la SdB, WC et éventuellement cuisine ?
Relire ma réponse point 1.
En pose sur le toit, mettre pour la pose des UE des plaques d'isorel compense l'épaisseur des cailloux, ensuite des BIG FOOT, pour le hors d'eau en cas de surcharge, orage pluie ... et aussi le basculement en cas de vent fort ou très fort, je me rappelle de la tempête de 99.
En cas de refus du syndic la seule solution est de percer la toiture avec un tube chapeauté en sortie toiture avec isolation toiture effectué par une société habilité pour la garantie décennale.
Y a t'il une VMC dans la SdB, WC et éventuellement cuisine ?
Relire ma réponse point 1.
En pose sur le toit, mettre pour la pose des UE des plaques d'isorel compense l'épaisseur des cailloux, ensuite des BIG FOOT, pour le hors d'eau en cas de surcharge, orage pluie ... et aussi le basculement en cas de vent fort ou très fort, je me rappelle de la tempête de 99.
En cas de refus du syndic la seule solution est de percer la toiture avec un tube chapeauté en sortie toiture avec isolation toiture effectué par une société habilité pour la garantie décennale.
24 février 2024 à 09:56

Bonjour.
Je suis très étonné que le syndic et l'AG est accepté ce genre d'installation. Mais bon.
Ayant fait très souvent ce type d'installation sur Paris.
Point 1: Ne sachant pas le type de gaz =?, une installation est effectué d'un seul tenant c'est à dire sans soudures qui sont bien sur à proscrire dans une gaine ou type cheminée, les seules risques de fuite dans ce cas seront au niveau des dudgeons vissés sur les UI et UE
Point 2 : De votre responsabilité, le syndic vous a seulement donné une autorisation signée d'installation.
Point 3 : Aucun soucis de hauteur, en principe avec le système Inverter, la longueur et la hauteur entre UI et UE entrent dans les critères des constructeurs, à voir sur la doc technique et d'installation suivant la marque et le modèle.
Je suis très étonné que le syndic et l'AG est accepté ce genre d'installation. Mais bon.
Ayant fait très souvent ce type d'installation sur Paris.
Point 1: Ne sachant pas le type de gaz =?, une installation est effectué d'un seul tenant c'est à dire sans soudures qui sont bien sur à proscrire dans une gaine ou type cheminée, les seules risques de fuite dans ce cas seront au niveau des dudgeons vissés sur les UI et UE
Point 2 : De votre responsabilité, le syndic vous a seulement donné une autorisation signée d'installation.
Point 3 : Aucun soucis de hauteur, en principe avec le système Inverter, la longueur et la hauteur entre UI et UE entrent dans les critères des constructeurs, à voir sur la doc technique et d'installation suivant la marque et le modèle.
23 février 2024 à 18:42

Bonjour.
Non ce n'est pas une mauvaise installation, mais effectivement cela peut engendrer du bruit comme une caisse de résonance.
Si il y a la possibilité de déplacer cette pompe dans les combles ou dans un endroit adapté, il existe un prolongateur du câble genre prise téléphone de 3m environ et prolonger aussi le câble d'alimentation.
Voir avec votre installateur.
Non ce n'est pas une mauvaise installation, mais effectivement cela peut engendrer du bruit comme une caisse de résonance.
Si il y a la possibilité de déplacer cette pompe dans les combles ou dans un endroit adapté, il existe un prolongateur du câble genre prise téléphone de 3m environ et prolonger aussi le câble d'alimentation.
Voir avec votre installateur.
23 février 2024 à 08:11

Bonjour.
Puisque vous avez pu accéder à l'intérieur de l'UE, sur cette bobine il y a une vis l'enlever, la bobine est sur une glissière, faites une demande de chaud, écouter si la bobine s'enclenche "un "clac", si ce n'est pas le cas faire une demande de froid pareil couter si un "clac" dans les deux cas enlever et remettre plusieurs fois sur la glissière, le tiroir dans la V4V doit basculer avec donc ce bruit caractéristiques, si pas de "clac" bobine HS et si vous n'entendez pas un "pshitt" pendant cette manœuvre V4V HS.
Puisque vous avez pu accéder à l'intérieur de l'UE, sur cette bobine il y a une vis l'enlever, la bobine est sur une glissière, faites une demande de chaud, écouter si la bobine s'enclenche "un "clac", si ce n'est pas le cas faire une demande de froid pareil couter si un "clac" dans les deux cas enlever et remettre plusieurs fois sur la glissière, le tiroir dans la V4V doit basculer avec donc ce bruit caractéristiques, si pas de "clac" bobine HS et si vous n'entendez pas un "pshitt" pendant cette manœuvre V4V HS.
21 février 2024 à 18:21

Bonjour.
Ah OK, je pense que le bouton ne fait pas contact correctement d'où ce problème, rencontré très souvent ce genre de panne avec plein de marques, ça arrive.
Ah OK, je pense que le bouton ne fait pas contact correctement d'où ce problème, rencontré très souvent ce genre de panne avec plein de marques, ça arrive.
21 février 2024 à 14:51

Bonjour.
Non que le moteur.
Avec la turbine si elle est cassée ce qui rare.
Non que le moteur.
Avec la turbine si elle est cassée ce qui rare.
21 février 2024 à 14:49

Bonjour, merci Dom-Aom pour cette doc.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
21 février 2024 à 14:46

Bonjour.
"J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu"
ah ! quand même...
Je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement, chaud froid, ventilation ?
"J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu"
ah ! quand même...
Je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement, chaud froid, ventilation ?
21 février 2024 à 09:48

Bonjour.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
21 février 2024 à 09:31

Bonjour.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait chauffer la clé Allen, se serait plutôt la vis avec l'axe ce qui est quasi impossible à travers la volute de soufflage et toutes les parties plastique autour.
Du coup le fait de chauffer avec un chalumeau la clé à provoqué un trempage ce transformé la clé en "caoutchouc"
Essayer de nouveau avec une clé normal avec un prolongateur dans la partie recourbée de la clé ou avec une visseuse à choc avec une clé droite adaptée.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait chauffer la clé Allen, se serait plutôt la vis avec l'axe ce qui est quasi impossible à travers la volute de soufflage et toutes les parties plastique autour.
Du coup le fait de chauffer avec un chalumeau la clé à provoqué un trempage ce transformé la clé en "caoutchouc"
Essayer de nouveau avec une clé normal avec un prolongateur dans la partie recourbée de la clé ou avec une visseuse à choc avec une clé droite adaptée.
20 février 2024 à 10:00

Bonjour.
En effet le moteur est à remplacer et je rejoins climatisation76, le prix est correct aussi.
En effet le moteur est à remplacer et je rejoins climatisation76, le prix est correct aussi.
20 février 2024 à 09:52

Bonjour, certainement les clapets internes du compresseur, remplacement de celui-ci.
17 février 2024 à 15:33

Bonjour,
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
16 février 2024 à 16:45

Bonjour.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
16 février 2024 à 16:33

Bonjour.
5 minutes pour allumer ou éteindre ? c'est très long 5 minutes.
Effectivement le changement des piles est peut être nécessaire.
Peut-être que la commande est HS ?
5 minutes pour allumer ou éteindre ? c'est très long 5 minutes.
Effectivement le changement des piles est peut être nécessaire.
Peut-être que la commande est HS ?
16 février 2024 à 16:18

Bonjour,
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
16 février 2024 à 09:50

Bonjour,
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
16 février 2024 à 09:44

Bonjour.
Oui programmation d'usine.
Pour la dernière question c'est une clim de confort, pas une salle informatique, vous n'arriverez pas à régler au degré près, il y a 2°c de delta T°c
Après la disposition de l'UI, la bonne puissance, le volume à traiter etc... peuvent changer les résultats.
Citation :
En mode "chauffage", je ne peux pas régler en dessous de 18 degrés, est-ce normal ?
Oui programmation d'usine.
Pour la dernière question c'est une clim de confort, pas une salle informatique, vous n'arriverez pas à régler au degré près, il y a 2°c de delta T°c
Après la disposition de l'UI, la bonne puissance, le volume à traiter etc... peuvent changer les résultats.
15 février 2024 à 09:34

Bonjour, en tapant ONECTA sur internet docs en anglais
15 février 2024 à 09:28

Bonjour.
Les UI type console fonctionnent très bien, le seul inconvénient est qu'elles sont au niveau du sol avec la sonde de reprise, et comme la chaleur monte, la différence de température entre le point bas et haut peut aller jusque 4/5°c d'où l'inconfort ressenti.
Il faut donc trouver le compromis idéal entre le point de consigne demandé et la température de votre pièce.
Pour le calage demandez à votre installateur d'affiner l'ajustement du point de consigne cela peut parfois résoudre tout simplement cette situation.
Les UI type console fonctionnent très bien, le seul inconvénient est qu'elles sont au niveau du sol avec la sonde de reprise, et comme la chaleur monte, la différence de température entre le point bas et haut peut aller jusque 4/5°c d'où l'inconfort ressenti.
Il faut donc trouver le compromis idéal entre le point de consigne demandé et la température de votre pièce.
Pour le calage demandez à votre installateur d'affiner l'ajustement du point de consigne cela peut parfois résoudre tout simplement cette situation.
14 février 2024 à 11:50

Bonjour,
Pour les chambres, le positionnement est bon. Cependant, veillez à ne pas diriger le soufflage vers les lits, car la température est de 5°C en soufflage.
Personnellement, j'aurais opté pour un tri split pour les chambres et un split simple pour la cuisine-salon, en utilisant la terrasse 1 à un autre endroit, dans l'angle cassé.
Pour les chambres, le positionnement est bon. Cependant, veillez à ne pas diriger le soufflage vers les lits, car la température est de 5°C en soufflage.
Personnellement, j'aurais opté pour un tri split pour les chambres et un split simple pour la cuisine-salon, en utilisant la terrasse 1 à un autre endroit, dans l'angle cassé.
14 février 2024 à 11:40

Bonjour.
Oui AAC merci de spécifier, mais Seblespi peut essayer.
Oui AAC merci de spécifier, mais Seblespi peut essayer.
13 février 2024 à 09:44

Bonjour.
Un coffrage démontable est bien aussi à la place des la grosse moulure.
Un coffrage démontable est bien aussi à la place des la grosse moulure.
13 février 2024 à 09:42

Bonjour.
Pour moi le 3.5kW devrait suffire.
D'autres avis ...
Pour moi le 3.5kW devrait suffire.
D'autres avis ...
13 février 2024 à 09:39

Bonjour.
Oui ce fonctionnement est normal, seulement vous êtes dans l'inconfort, une sensation d'air "froid" , il faudrait voir si il existe avec votre machine si vous pouvez programmer l’arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
Oui ce fonctionnement est normal, seulement vous êtes dans l'inconfort, une sensation d'air "froid" , il faudrait voir si il existe avec votre machine si vous pouvez programmer l’arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
13 février 2024 à 09:32

En complément de réponses.
Il vaut mieux mettre une carte avec la même référencé, question d'année de fabrication et d'évolution de matériel.
Il vaut mieux mettre une carte avec la même référencé, question d'année de fabrication et d'évolution de matériel.
12 février 2024 à 16:30

C'est une supposition, si vous passez tous les tubes des 4 splits par le même trou, à un moment donné soit, ils se rejoignent dans un espace comme les combles, un faux plafond, un sous sol etc ...
12 février 2024 à 16:28

Bonjour,
Dans ce cas, un trou de 150x150 mm suffit largement pour bien reboucher avec du ciment, puis un chapeau pour éviter les infiltrations d'eau.
Par contre, si vous faites avec un seul trou, cela voudrait dire que vous passez vos tubes câbles et tubes condensat par les combles ? Dans ce cas, une fois dehors, une ou plusieurs moulures seront nécessaires, ainsi qu'une pompe de relevage par UI avec des tubes de diamètre 6mm.
Dans ce cas, un trou de 150x150 mm suffit largement pour bien reboucher avec du ciment, puis un chapeau pour éviter les infiltrations d'eau.
Par contre, si vous faites avec un seul trou, cela voudrait dire que vous passez vos tubes câbles et tubes condensat par les combles ? Dans ce cas, une fois dehors, une ou plusieurs moulures seront nécessaires, ainsi qu'une pompe de relevage par UI avec des tubes de diamètre 6mm.
12 février 2024 à 15:10

Bonjour, ça c'est pas bien, et pas forcement, il peut y avoir une micro fuite.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes
cette opération s'effectue avec une approche très délicate.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes

12 février 2024 à 11:07

Bonjour.
C'est vrai, déjà vu dans ce type de magasin ou pressing dans des centres commerciaux avec de l'eau glacée en permanence (été), donc déshumidification même sans fonctionnement en ventilation.
C'est vrai, déjà vu dans ce type de magasin ou pressing dans des centres commerciaux avec de l'eau glacée en permanence (été), donc déshumidification même sans fonctionnement en ventilation.
12 février 2024 à 10:59

Bonjour.
J'ai retrouvé une méthode, faire des essais.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai retrouvé une méthode, faire des essais.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 février 2024 à 10:51

Bonjour.
Je ne suis pas un spécialiste des cartes électroniques, peut ètre que Dom-Aom ou un autre internaute pourrait vous aider, mais pour moi on cherche une tension 340-380v en alternatif et ensuite une tension de 230vcc ?
Je ne suis pas un spécialiste des cartes électroniques, peut ètre que Dom-Aom ou un autre internaute pourrait vous aider, mais pour moi on cherche une tension 340-380v en alternatif et ensuite une tension de 230vcc ?
12 février 2024 à 10:26

Bonjour, je ne sais pas comment vous avez l'intention de procéder (?)
Il y a différentes façons de faire, le premier est de faire un trou de 50mm mini pour le passage de 2 tubes 1/2-1/4 isolé, le câble de liaison(5G1.5²) et le tube condensat D18mm, important le trou doit être effectué en pente vers l'extérieur pour 2 raisons un bon écoulement des condensats, et éviter par temps de pluie le risque que l'eau rentre dans votre pièce.
Bien sur, il faut reboucher notamment avec un silicone de façade de la couleur du mur rendant étanche le trou.
Si vous passez plusieurs tubes par le même passage adapter l'ouverture en fonction des besoins.
en extérieur mettre une moulure 100x50mm du trou jusque votre UE.
Pareil si plusieurs tubes et câbles, adapter la grosseur de la moulure.
Il y a différentes façons de faire, le premier est de faire un trou de 50mm mini pour le passage de 2 tubes 1/2-1/4 isolé, le câble de liaison(5G1.5²) et le tube condensat D18mm, important le trou doit être effectué en pente vers l'extérieur pour 2 raisons un bon écoulement des condensats, et éviter par temps de pluie le risque que l'eau rentre dans votre pièce.
Bien sur, il faut reboucher notamment avec un silicone de façade de la couleur du mur rendant étanche le trou.
Si vous passez plusieurs tubes par le même passage adapter l'ouverture en fonction des besoins.
en extérieur mettre une moulure 100x50mm du trou jusque votre UE.
Pareil si plusieurs tubes et câbles, adapter la grosseur de la moulure.
12 février 2024 à 10:17

Bonjour, AAC en chauffage ?
11 février 2024 à 18:31

Bonjour, la méthode est un peu compliquée et il est nécessaire que je sois présent.
En règle générale, il faut remplacer les deux ventilateurs ainsi que la carte inverter (coûteuse), valable chez tous les constructeurs.
En règle générale, il faut remplacer les deux ventilateurs ainsi que la carte inverter (coûteuse), valable chez tous les constructeurs.
11 février 2024 à 18:29

Bonjour.
Selon la température demandée, la condensation peut être assez conséquente, pouvant atteindre plusieurs litres par jour. Ainsi, si vous demandez une température d'ambiance de 24/25°C alors qu'il fait plus de 40°C à l'extérieur, il est certain qu'il y aura de l'eau. La situation de confort en climatisation est de 5/7°C en dessous de la température extérieure. Si votre appartement est très bien isolé et sans climatisation, cela est déjà bien.
Il est important de savoir qu'une fois que la température est stabilisée dans votre pièce à des températures raisonnables (voir ci-dessus), l'humidité se stabilisera également et il n'y aura donc presque plus d'humidité et par conséquent pas de condensation.
Il s'agit simplement d'un mauvais moment à passer.
Selon la température demandée, la condensation peut être assez conséquente, pouvant atteindre plusieurs litres par jour. Ainsi, si vous demandez une température d'ambiance de 24/25°C alors qu'il fait plus de 40°C à l'extérieur, il est certain qu'il y aura de l'eau. La situation de confort en climatisation est de 5/7°C en dessous de la température extérieure. Si votre appartement est très bien isolé et sans climatisation, cela est déjà bien.
Il est important de savoir qu'une fois que la température est stabilisée dans votre pièce à des températures raisonnables (voir ci-dessus), l'humidité se stabilisera également et il n'y aura donc presque plus d'humidité et par conséquent pas de condensation.
Il s'agit simplement d'un mauvais moment à passer.

11 février 2024 à 18:24

Bonjour,
Si une UI fonctionne, l'autre devrait être de même. Cela semble logique. Peut-être un manque de gaz ?
Pour vérifier, vous pourriez faire un essai en arrêtant totalement celle qui fonctionne et en mettant seulement l'autre en fonctionnement. Pourriez-vous nous dire ce qu'il se passe ?
Si une UI fonctionne, l'autre devrait être de même. Cela semble logique. Peut-être un manque de gaz ?
Pour vérifier, vous pourriez faire un essai en arrêtant totalement celle qui fonctionne et en mettant seulement l'autre en fonctionnement. Pourriez-vous nous dire ce qu'il se passe ?
11 février 2024 à 15:25

Bonjour, il est un peu juste d'avoir un soufflage à 33°C pour une puissance de 6kW et une surface de 50m².
Normalement, il faut un minimum de 50°C, voire plus, et il est normal que les V de ventilation ne se calent pas si elles n'atteignent pas progressivement la température demandée.
Est-ce que la hauteur sous plafond est importante peut-être ?
Normalement, il faut un minimum de 50°C, voire plus, et il est normal que les V de ventilation ne se calent pas si elles n'atteignent pas progressivement la température demandée.
Est-ce que la hauteur sous plafond est importante peut-être ?
11 février 2024 à 15:20

Bonjour, il est possible de tout tester. Cependant, il est important d'être averti car votre système fonctionne en code binaire. Il est donc nécessaire de savoir compter en code binaire et surtout de savoir se servir des boutons pour toutes ces petites lumières jaunes.
En cas de problème de disjonction des ventilateurs, voici les étapes à suivre :
1. Remplacer uniquement le moteur du ventilateur incriminé.
2. Remplacer les deux ventilateurs.
3. Remplacer les deux ventilateurs avec une carte inverter, ce qui est recommandé.
En cas de problème de disjonction des ventilateurs, voici les étapes à suivre :
1. Remplacer uniquement le moteur du ventilateur incriminé.

2. Remplacer les deux ventilateurs.

3. Remplacer les deux ventilateurs avec une carte inverter, ce qui est recommandé.

11 février 2024 à 15:16

Bonjour.
Et l'arrêt d'urgence ? ayant beaucoup travaillé dans les centres commerciaux, 80% des panne en était la cause, les caissières ou caissiers ne font font pas attention avec les arrêts d'urgence.
A vérifier.
Et l'arrêt d'urgence ? ayant beaucoup travaillé dans les centres commerciaux, 80% des panne en était la cause, les caissières ou caissiers ne font font pas attention avec les arrêts d'urgence.
A vérifier.
11 février 2024 à 12:04

Bonjour, led 301 indique une vitesse de rotation anormalement faible du compresseur, ce qui peut être dû à un problème de synchronisation.
Pour les cartes d'occasion, avez-vous des informations à ce sujet ?
Pour les cartes d'occasion, avez-vous des informations à ce sujet ?
11 février 2024 à 11:52