FORUM ÉCOLOGIE HABITAT

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum écologie Habitat :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 214 questions dans le forum écologie Habitat


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 465 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour.

Toujours les mêmes problèmes, il faut surdimensionné les grilles de soufflage et de reprise c'est ancestrale, pas de bruit et le volume est mieux traité.
30 juin 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Climatisation gainable Dakin bruyante sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non les pompes ne fonctionnent pas à l'arrêt seulement pendant éventuellement un temps donné afin d'évacuer l'eau coulissante sur la batterie.
29 juin 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Vous parlez de deux fils noirs, mais sur un bornier avec trois connexions ?
Si c'est un câble il doit être branché en 1/2/3 ou 4/5/6 bref sur un bornier numéroté.
Essayez d'avoir une approche plus précise.
29 juin 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet Câble sectionné clim Hitachi gainable RAD-35NH7A sur le forum Climatisation

Bonjour,
Cet installateur est un charlot, de plus les GSB ne contrôlent rien sur ces entreprises, du moment qu'ils vendent.
Et comme je l'ai laissé entendre des revendeurs à la roulotte, grosse arnaque.
29 juin 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseur travail de pro ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, pas d'infos, marque asiatique et très avare de renseignements, vive les chinois.
29 juin 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi la température ambiante ?
Mais à mon avis problème de sondes simultanées non, mais un manque de gaz sûrement.
29 juin 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Tri-split un split ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Déconnecté.
28 juin 2022 à 18:58
forum consulter ce sujet Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur sur le forum Climatisation

Bonjour, avez-vous essayé sans mode wifi ?
28 juin 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Affreux, j'espère que ce n'est que du provisoire, les tubes frigos vont finir par casser, et bien sûr envoyer le gaz dans l'atmosphère (entre 2 et 2.5 T de Co2), et bien sûr que l'on peut diminuer les longueurs de tubes, il suffit d’être un pro et équipé du bon outillage, et je suppose que si le proprio rappelle l'installateur, il a disparu crycrycry perso je ne paie pas l'installateur.
Ah oui, c'est une marque de m...
28 juin 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseur travail de pro ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est un peu spécial ce que vous demandez, essayez de vous rapprocher des grandes surfaces de bricolage (GSB) spécialisées. Ou un chauffagiste ?
27 juin 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Bouchon diamètre 145 cm pour fenêtre climatiseur introuvable sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai peut-être trouvé quelque chose, si le voyant "timer" reste fixe combien de fois clignote le voyant "run" ?
27 juin 2022 à 18:29
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Carrera CAR-35EP sur le forum Climatisation

Bonjour.
Code erreur E201 unité intérieure non connectée.
Vérifier le n° de l'unité intérieure (multi seulement).
27 juin 2022 à 18:20
forum consulter ce sujet Code erreur R2 E201 climatisation Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.

Technibel existe toujours mais beaucoup plus moderne, vu l'antiquité de la commande filaire (collector), certainement un gainable au R22, donc si panne impossible à réparer.
A voir aussi si ce n'est pas une PAC, chauffage certainement avec des résistances électriques, à notre époque d'économies d'énergie, ce n'est pas tout à fait ça.
27 juin 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet Antiquité électrique dans mes combles sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
27 juin 2022 à 18:07
forum consulter ce sujet PAC Général Fujitsu code erreur 09 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Climatiseur Ariston ou Airton ?
27 juin 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Code erreur F6 climatiseur Ariston F6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non pas Airton, vous n'aurez que des ennuis, parcourir le forum.
Pour Mitsubishi électrique (pas Heavy) ou Daikin, vous vous y retrouverez.
La clim peut éventuellement rafraichir un peu une autre pièce, sachant que la clim installée est prévue pour la pièce à climatiser.
27 juin 2022 à 10:34
forum consulter ce sujet Choix climatiseur réversible sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est quoi comme pompe ?
27 juin 2022 à 10:28
forum consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage sur le forum Climatisation

Bonjour, à part des contacteurs de marque télémécanique, qui sont à nu et potentiellement dangereux, pas facile à dire pour les références de votre machine ? à mon avis tout démonter et passer à autre chose.
27 juin 2022 à 10:24
forum consulter ce sujet Antiquité électrique dans mes combles sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les commandes sont programmées d'usine avec une température mini et maxi, toutefois vous pouvez effectuer un démarrage à une heure et température données.
27 juin 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Modifier paramètre télécommande climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est mieux, la fréquence de mise en route d'une pompe de relevage varie en fonction de la température demandée, plus elle est basse plus on va condenser, donc démarrera la dite pompe.
Une clim de confort doit être réglée entre 5 et 7 C° en dessous de la température extérieure, une fois la température atteinte le taux d'Hu% est stabilisé, et la régulation fonctionnera correctement, la pompe ne démarrera presque pas.
Il faut savoir que le froid déshumidifie, tant que ce taux d'Hu% n'est pas atteint, cette déshumidification mange environ 30% du froid à fournir dans la pièce.
24 juin 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

N'ayant pas plus de renseignements, oui bien sûr, cela est possible pose de l'UE, percer un trou derrière l'UE les tubes ne se verront presque pas étant donné qu'il y a normalement un cache pour justement cacher les sorties de tubes et câbles électriques.
Attention si cette clim sert aussi en pompe à chaleur, il y de l'eau qui s'écoulera de cette UE lors des dégivrages successifs.
Cette eau s'écoule par le dessous.
24 juin 2022 à 18:47
forum consulter ce sujet Pose climatisation en façade sur le forum Climatisation

Bonjour.
U4 problème com UI/UE, prévoir remplacement carte UE, donc c'est fait.
24 juin 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Manque de gaz, la protection "anti gel" détecte une température trop basse sur l'évaporateur l'UI.
24 juin 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Suite, donc dire au client qu'il va falloir passer à autre chose, appareil similaire ou split à air.
24 juin 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Réparer vieille clim Airwell au R22 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Manque de gaz, et comme il est interdit de manipuler ce type de gaz, R22 ou autres gaz de substitution, R222, etc.
24 juin 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Réparer vieille clim Airwell au R22 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui bien sûr, c'est une histoire de débit M3, on rejette que ce que l'on reprend, ou si pas possible il faut surdimensionner les grilles de reprise.
22 juin 2022 à 18:08
forum consulter ce sujet Entrée d'air gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous pouvez mettre que la prise gaz, ou les deux comme vous voulez, au fonctionnement vous verrez la pression HP et BP, par contre bien ramener le gaz contenu dans les manos, il y a environ 150 grs dans ces manos, c'est important pour un split.
22 juin 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Deux prises manifold groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quel voyant ? si c'est celui du M/A c'est peut être normal.
22 juin 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Voyant rouge sur clim Hitachi XRAK-35 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas sur... derrière votre commande d'origine il y a une référence, voir avec celle-ci.
22 juin 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Télécommande avec référence pour clim Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cartes ? manque de gaz ?, vannes ?
Faites un essai en faisant fonctionner qu'une clim, une/une dites nous ce qu'il se passe.
22 juin 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3 sur le forum Climatisation

Bonjour, personnellement.

Je ne suis pas du tout pour les fonctionnements "auto" surtout en basculement chaud/froid.
Il est préférable de mettre en grande vitesse en mode froid par exemple avec une température basse, puis mettre en PV avec une température agréable qui est de 5/7°C en dessous de la température extérieure.
Ensuite le mode "auto" pour les vitesses de ventilation devraient fonctionner, elles sont gérées par tout un paramètre de sondes différentes, reprise d'air commande filaire, batteries.
Laissez faire et contrôlez régulièrement.
22 juin 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Clim Daikin et mode Auto fan sur le forum Climatisation

Bonjour,

Rechargez au poids, bien sûr, jusqu'à ce que la pression soit équilibrée. Ensuite, chauffez la bouteille avec un décapeur thermique pour la vider.
22 juin 2022 à 17:38
forum consulter ce sujet Technique de recharge clim monobloc par la vanne de service HP sur le forum Climatisation

Bonjour.

Suivre les conseils de Dom, par contre votre appareil est normalement prévu pour les camping car ou caravane, les symptômes que vous nous décrivez seraient plus un manque de gaz.
22 juin 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne Clim Dometic caravane sur le forum Climatisation

Bonjour.

Référence complète de votre climatiseur Hitachi.
Merci.
22 juin 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème code erreur 00_010 clim gainable Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est certain que de mettre une pompe en "force" dans une moulure, risque de l’idéal pour tous types de pompes de relevage, est de mettre celle-ci dans les comble bien à plat voir sur un support, le flotteur en sortie de votre UI ou derrière celle-ci.
Il existe des prolongateurs électriques et du tube d'évacuation prévus pour à cet effet.
22 juin 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Pompe de relevage et bruit sur le forum Climatisation

Bonjour, à ce que je vois votre UE est installée sur une terrasse, de plus enfermée ?
Si c'est le cas pas bon du tout, l'isolation est à revoir.
Par contre si vous allez vous en servir comme PAC en hiver et si une évacuation n'est pas effectuée sous votre UE là il va falloir s'en inquiéter vraiment.
22 juin 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Petite fuite d'eau climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelques dépannages ponctuels, un appoint de gaz, en fonction du type de bouteille (volume) 10 kgs de chaque serait bien.
Le fait d'acheter en plus grosse quantité permet aussi d'avoir une meilleur remise.
22 juin 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Stock de fluides frigorigènes climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est quoi comme UI gainable... ?
22 juin 2022 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème flotteur climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si le différentiel tombe, problème de terre, courant de fuite.
Cela peut provenir de n'importe quelle partie de votre installation, je ne partirai pas sur le compresseur ou les ventilateurs, ce phénomène se produirait au démarrage de l'un ou l'autre, voire à l'enclenchement immédiat du disjoncteur.
Question : vous avez dépoussiéré votre appareil extérieur avec quoi, et dépoussiéré quoi exactement ?
06 juin 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel sur le forum Climatisation

Bonjour, essayez de déterminer le nombre de clignotements.
06 juin 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Clim Airton voyant froid clignotant plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour,
Moi et l'électronique... je pense que dès que Dom-Aom sera dispo, il sera prêt à vous aider.
06 juin 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Problème E5 climatisation Airton 408379 sur le forum Climatisation

Bonjour, OK si R2 appareil assez récent, je pense qu'en contactant le constructeur vous devriez trouver.
06 juin 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Compatibilité entre unité extérieure LG et splits sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pas facile à déterminer avec des onomatopées ? peut-être la pompe de relevage s'il y en a une ?
Pour les bip, si le récepteur et l'électronique de votre UI ont été remplacés, il se peut que ce soit l'émetteur, la commande IR qui fait des siennes.
Comme ça le fait à l'arrêt, faites un essai en enlevant les piles. Si OK vous aurez trouvé.
06 juin 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
au niveau du gaz 9A colle
Je ne sais pas de quoi vous parlez ?
Pour la compatibilité voir avec le constructeur.
05 juin 2022 à 19:23
forum consulter ce sujet Compatibilité entre unité extérieure LG et splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Se renseigner auprès du constructeur, ou encore voir sur la plaque du compresseur s'il est possible d'utiliser un autre gaz, voir sur internet pour les proportions de volumes ou poids correspondant.
Mais, une question, vous n'avez jamais été confronté à ce genre de problème sur les voitures ?
A mon souvenir la CAT 5 ne sert que pour le contrôle de fuites et démantèlement des clims des véhicules ?
05 juin 2022 à 19:20
forum consulter ce sujet Recharge clim mobile Delonghi FX 400 Eco sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela aurait un coût assez élevé, ces appareils n'ont pas de prise de pression, on peut mettre une prise rapide, mais nid à fuites, ensuite le prix du gaz, pas donné, suivant le type de celui-ci.
Et pour la fin il faut trouver quelqu'un qui soit habilité et veuille bien effectuer ce travail, souvent ce n'est pas de mauvaise volonté de leur part mais c'est la place.
Donc pour Paris ou autres grandes villes, le coût pourrait être entre 500 et 700€. Peut-être moins cher.
05 juin 2022 à 19:11
forum consulter ce sujet Recherche réparateur Paris climatiseur mobile Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il peut se passer plusieurs choses, pour la pompe de relevage : comme l'eau condensée le tube aussi et si non isolé, est froide et peut à nouveau condensée dans les combles étant très chauds, donc imbiber l'isolation (éponge).
Le tube d'aspiration ou refoulement est mal installé à vérifier l'installation.
Il se peut aussi que ce soit les tubes frigo qui sont mal isolés à vérifier.
Si vous n'avez pas utilisé votre installation en mode froid depuis l'installation, vous pouvez joindre votre installateur s'il existe toujours afin de remédier au problème.
S'il ne veut rien entendre, là, ça va être compliqué, photos, constatations des dégâts, Lettre AR etc.
05 juin 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Fuite comble évacuation condensat pompe de relevage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut-être que la protection était un peu juste et que maintenant il faudrait la remplacer par un disjoncteur mieux adapté ?
A voir.
04 juin 2022 à 08:38
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton erreur EA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si c'est prévu pour, je ne vois pas en quoi le type de gaz changerait quelque chose à partir de moment où le circuit frigo est étanche, pour info en Afrique des anciens collègues en cas de panne frigo mettait du butane dans le circuit, et ça fonctionnait très bien.
04 juin 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Installation climatiseur portable à l'extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
S'il y a plusieurs coupures dans la journée est-ce que cela peut endommager la pompe à chaleur ?
Oui, la ou les cartes électroniques ne vont pas beaucoup apprécier. sad
04 juin 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Asservissement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation