Bonjour, si vous avez 225 v sur L et N c'est insuffisant, 230/240 v serait mieux, il faut voir en amont si le problème vient pas du relai qui s'enclencherait mal ?
11 juillet 2021 à 16:33

Bonjour,
"Problème de débrayage du compresseur" ça veut dire quoi ?
Pour l'instant manque de gaz surchauffe compresseur.
Certainement un manque de gaz, appeler un technicien.
"Problème de débrayage du compresseur" ça veut dire quoi ?
Pour l'instant manque de gaz surchauffe compresseur.
Certainement un manque de gaz, appeler un technicien.
11 juillet 2021 à 16:27

Bonjour,
Si c'est pour faire "2 cintrages", en plus il faut couper l'isolant et le remettre, l'idéal est de les faire à la main, facile pour un pro avec ce diamètre, un peu moins pour un néophyte, risque de pliure.
Si c'est pour faire "2 cintrages", en plus il faut couper l'isolant et le remettre, l'idéal est de les faire à la main, facile pour un pro avec ce diamètre, un peu moins pour un néophyte, risque de pliure.
11 juillet 2021 à 09:19

Bonjour,
Service certainement payant, Haier France climatisation, 0980 406 409
Service certainement payant, Haier France climatisation, 0980 406 409
11 juillet 2021 à 09:16

Bonjour, voilà ce qui arrive quand on ne repère rien.
Et non, un tuyau un aller et un retour ne se mettent pas n'importe comment, et oui les tubes vont sur une UI et donc le câble doit correspondre, pour retrouver les tuyaux, ne jamais souffler dedans, c'est le meilleur moyen d'apporter de l'humidité, ennemi juré du frigoriste et d'un système frigo risque de casse dans les semaines ou mois qui suivent l'humidité + gaz = acide, à l'azote obligatoirement.
Pour trouver le câble, il faut le tester soit avec un testeur en ohmmètre, soit on branche et on voit si le câble corresponde à l'UI en fonctionnement. Attendez-vous à avoir une surprise de facture car c'est assez long à effectuer.
Et non, un tuyau un aller et un retour ne se mettent pas n'importe comment, et oui les tubes vont sur une UI et donc le câble doit correspondre, pour retrouver les tuyaux, ne jamais souffler dedans, c'est le meilleur moyen d'apporter de l'humidité, ennemi juré du frigoriste et d'un système frigo risque de casse dans les semaines ou mois qui suivent l'humidité + gaz = acide, à l'azote obligatoirement.
Pour trouver le câble, il faut le tester soit avec un testeur en ohmmètre, soit on branche et on voit si le câble corresponde à l'UI en fonctionnement. Attendez-vous à avoir une surprise de facture car c'est assez long à effectuer.
11 juillet 2021 à 09:11

Bonjour,
Si le groupe extérieur fonctionne, vous êtes peut-être en limite de fonctionnement avec un manque de gaz.
Donc appeler un technicien afin qu'il vérifie le poids de gaz préconisé par le constructeur.
En attendant ne rien mettre en service.
Si le groupe extérieur fonctionne, vous êtes peut-être en limite de fonctionnement avec un manque de gaz.
Donc appeler un technicien afin qu'il vérifie le poids de gaz préconisé par le constructeur.
En attendant ne rien mettre en service.
11 juillet 2021 à 09:01

Bonjour.
U4 : défaut com. il arrive que ce ne soit que la carte de l'UE à remplacer, la carte a lâché pour une raison X, compresseur HS ou moteur ventilateur UE.
En règle générale, si le compresseur ou le ventilateur lâche, il faut remplacer la carte avec.
Donc si la carte est HS il faut trouver pourquoi ? Et merci des renseignements.
U4 : défaut com. il arrive que ce ne soit que la carte de l'UE à remplacer, la carte a lâché pour une raison X, compresseur HS ou moteur ventilateur UE.
En règle générale, si le compresseur ou le ventilateur lâche, il faut remplacer la carte avec.
Donc si la carte est HS il faut trouver pourquoi ? Et merci des renseignements.
11 juillet 2021 à 08:57

Bonjour, où vont les condensats ?
11 juillet 2021 à 08:51

Bonjour, pas évidente la bande son, si le bruit ne provient qu'en froid et pas en chaud, il serait logique de dire que cela ne provient pas du passage du fluide, mais pas certain.
Avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
Avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
11 juillet 2021 à 08:48

Bonjour,
C’est quoi la pièce qui a été remplacée ? Je suppose une pompe.
J’ai déjà travaillé pour des salons de toilettage ou de coiffure, nous évitions de mettre des pompes de relevage car les poids ou produits volatiles bouchent tout. Le gravitaire d’évacuation est le mieux.
C’est quoi la pièce qui a été remplacée ? Je suppose une pompe.
J’ai déjà travaillé pour des salons de toilettage ou de coiffure, nous évitions de mettre des pompes de relevage car les poids ou produits volatiles bouchent tout. Le gravitaire d’évacuation est le mieux.
19 juin 2021 à 18:13

Bonjour, soufflez dedans de l’intérieur vers l’extérieur.
19 juin 2021 à 18:06

Bonjour,
Oubliez Gree, allez sur Daikin, ou Mitsubishi Électrique.
Oubliez Gree, allez sur Daikin, ou Mitsubishi Électrique.
19 juin 2021 à 18:04

Bonjour,
Ce n’est pas une console, c’est un mural, comme vous voulez nettoyer le flotteur de la pompe il faut, je pense, dévisser la console qui doit être fixée sur le socle de maintien, ensuite tirer délicatement l’UI en biais du bas vers le haut et donc récupérer le flotteur.
Ce n’est pas une console, c’est un mural, comme vous voulez nettoyer le flotteur de la pompe il faut, je pense, dévisser la console qui doit être fixée sur le socle de maintien, ensuite tirer délicatement l’UI en biais du bas vers le haut et donc récupérer le flotteur.
19 juin 2021 à 18:01

Bonjour, c’est cher.
19 juin 2021 à 17:53

Bonjour,
Il faut simplement brancher le neutre de la pompe sur N généralement le bleu, et la phase sur le 2 généralement un marron mais la couleur peut différencier suivant la marque.
Normalement il y a deux fils de la même couleur noire peut-être ? Ces deux fils servent pour un contact de niveau haut en cas de panne de la pompe ces deux fils peuvent branchés en série sur la commande compresseur, mais en règle générale, les techniciens ne les branchent pas.
Il faut simplement brancher le neutre de la pompe sur N généralement le bleu, et la phase sur le 2 généralement un marron mais la couleur peut différencier suivant la marque.
Normalement il y a deux fils de la même couleur noire peut-être ? Ces deux fils servent pour un contact de niveau haut en cas de panne de la pompe ces deux fils peuvent branchés en série sur la commande compresseur, mais en règle générale, les techniciens ne les branchent pas.
19 juin 2021 à 17:51

Bonjour,
Attention ce gaz est explosif, il faut être habilité pour manipuler les fluides frigorigènes.
Ceci dit, il faut mettre toute la charge avant la MES et on charge par la BP le plus gros tuyau.
Bien il faut préalablement avoir tiré au vide l’installation.
Attention ce gaz est explosif, il faut être habilité pour manipuler les fluides frigorigènes.
Ceci dit, il faut mettre toute la charge avant la MES et on charge par la BP le plus gros tuyau.
Bien il faut préalablement avoir tiré au vide l’installation.
19 juin 2021 à 17:41

Bonjour,
Ces appareils ne sont pas prévus pour ça, vous pouvez essayer mais presque certain que ça ne fonctionnera pas.
Ces appareils ne sont pas prévus pour ça, vous pouvez essayer mais presque certain que ça ne fonctionnera pas.
19 juin 2021 à 17:33

Bonjour,
Avez-vous vidé le bac de remplissage condensat ?
Si oui, certainement plus de gaz.
Avez-vous vidé le bac de remplissage condensat ?
Si oui, certainement plus de gaz.
19 juin 2021 à 17:29

Bonjour,
Oui en système VRV Daikin, ou DRV Mitsubishi.
Oui en système VRV Daikin, ou DRV Mitsubishi.
19 juin 2021 à 17:27

Bonjour,
Stoppez votre UI, coupez le courant, attendre quelques minutes, remettez le courant, l’ouverture et fermeture des volets devraient se recaler.
Stoppez votre UI, coupez le courant, attendre quelques minutes, remettez le courant, l’ouverture et fermeture des volets devraient se recaler.
19 juin 2021 à 17:23

Bonjour,
Bien regarder si le bac de remplissage d'eau est bien calé, car il y a un contact de poids d'eau, s'il est bloqué la clim ne démarrera pas.
Bien regarder si le bac de remplissage d'eau est bien calé, car il y a un contact de poids d'eau, s'il est bloqué la clim ne démarrera pas.
11 juin 2021 à 18:24

Bonjour,
Faites un nettoyage en extérieur de votre machine, car souvent on oublie qu'il faut le faire, feuilles débris, bestioles etc.
Faites un nettoyage en extérieur de votre machine, car souvent on oublie qu'il faut le faire, feuilles débris, bestioles etc.
11 juin 2021 à 18:18

Bonjour,
Pour votre 1ère question oui c'est ça.
Pour la 2ème voir avec les fournisseurs de matériels frigo, Rolesco, Fritec, ou encore internet etc., ou encore comme je l'ai déjà fait, prendre de la moulure blanche et nettoyer avec de l'acétone et peindre à la couleur voulue en bombe.
Et oui aussi pour la pompe dans les combles lire les articles sur ce site, ce sujet a déjà été traité pour différentes causes.
Pour votre 1ère question oui c'est ça.
Pour la 2ème voir avec les fournisseurs de matériels frigo, Rolesco, Fritec, ou encore internet etc., ou encore comme je l'ai déjà fait, prendre de la moulure blanche et nettoyer avec de l'acétone et peindre à la couleur voulue en bombe.
Et oui aussi pour la pompe dans les combles lire les articles sur ce site, ce sujet a déjà été traité pour différentes causes.
11 juin 2021 à 18:16

Bonjour,
Ça c'est sûr, personne comme professionnels ne viendra réparer une clim de marque inconnue, éventuellement voir avec le magasin ou internet qui vous l'a vendue.
Ça c'est sûr, personne comme professionnels ne viendra réparer une clim de marque inconnue, éventuellement voir avec le magasin ou internet qui vous l'a vendue.
11 juin 2021 à 18:08

Bonjour.
Pas facile à interpréter, si la clim fonctionne c'est peut être un réarmement, pour un temps donné par le constructeur pour le nettoyage.
Pas facile à interpréter, si la clim fonctionne c'est peut être un réarmement, pour un temps donné par le constructeur pour le nettoyage.
30 mai 2021 à 09:24

Bonjour, avant de la remplacer, vérifier si elle n'est pas déconnectée.
30 mai 2021 à 09:20

Bonjour,
Vous devriez isoler vos combles vous feriez des économies assez conséquentes sur vos factures.
Oui des tubes en mousse peuvent aider, les pompes dans des boites en bois avec de la mousse, mais attention en été il va faire l'inverse de l'hiver donc très chaud dans vos combles, les pompes seront très chaudes et encore plus en fonctionnement, attention donc à la surchauffe et risque de feu.
L'idéal en complément des renseignements de Dom, une fois par an de vidanger ou débrancher les tubes et d'enlever les pompes.
Vous devriez isoler vos combles vous feriez des économies assez conséquentes sur vos factures.
Oui des tubes en mousse peuvent aider, les pompes dans des boites en bois avec de la mousse, mais attention en été il va faire l'inverse de l'hiver donc très chaud dans vos combles, les pompes seront très chaudes et encore plus en fonctionnement, attention donc à la surchauffe et risque de feu.
L'idéal en complément des renseignements de Dom, une fois par an de vidanger ou débrancher les tubes et d'enlever les pompes.
29 mai 2021 à 11:45

Bonjour,
Risques d'explosion : peu probable, étant donné que c'est un circuit fermé.
3500W x 2 = 7000 W de puissance demandée au démarrage si les deux démarrent ensemble, cela fait 30 A, ce qui fait beaucoup surtout si vous êtes sur la même ligne de prises de courant, étant et comme elle est sur une seule ligne protégée en principe par un 15 A le risque de disjonction est possible, et une surchauffe des conducteurs électriques, risque de feu.
Le mieux est donc de séparer les deux alimentations 230V et les 70 m² climatisés avec cette puissance cela devrait convenir en mettant bien les deux clims bien en opposé.
Risques d'explosion : peu probable, étant donné que c'est un circuit fermé.
3500W x 2 = 7000 W de puissance demandée au démarrage si les deux démarrent ensemble, cela fait 30 A, ce qui fait beaucoup surtout si vous êtes sur la même ligne de prises de courant, étant et comme elle est sur une seule ligne protégée en principe par un 15 A le risque de disjonction est possible, et une surchauffe des conducteurs électriques, risque de feu.
Le mieux est donc de séparer les deux alimentations 230V et les 70 m² climatisés avec cette puissance cela devrait convenir en mettant bien les deux clims bien en opposé.
29 mai 2021 à 11:38

Bonjour.
Non, si tout fonctionne peut être simplement un souci de carte que vous avez résolu sans le savoir...
A suivre et contrôler.
Non, si tout fonctionne peut être simplement un souci de carte que vous avez résolu sans le savoir...
A suivre et contrôler.
15 mai 2021 à 18:11

Bonjour.
On entend bien un bruit de frottement de la pale de l'hélice, peut être qu'elle est usée sur son axe parfois en la démontant, une rondelle de compensation, peut suffire à résoudre le problème.
On entend bien un bruit de frottement de la pale de l'hélice, peut être qu'elle est usée sur son axe parfois en la démontant, une rondelle de compensation, peut suffire à résoudre le problème.
15 mai 2021 à 18:08

Bonjour.
Vous n'avez pas une doc technique d'installation ?
Vous n'avez pas une doc technique d'installation ?
15 mai 2021 à 18:04

Bonjour.
Je ne sais mème pas de quoi vous parlez ???
Moi je sui resté aux raccords dudgeons avec mamelons, mais le risque est la fuite.
Je ne sais mème pas de quoi vous parlez ???
Moi je sui resté aux raccords dudgeons avec mamelons, mais le risque est la fuite.
15 mai 2021 à 18:03

Bonjour, et bien il est sur de lui, si on est du métier de frigoriste je dis bien frigoriste, à votre place comme vous nous posez la question je serais vraiment inquiet.

ce n'est pas parce qu'il bosse sur des gros chantier d'autan plus qu'il être fin dans ce domaine. Mais 1/4- 3/8 ça va ce n'est pas non plus compliqué.



15 mai 2021 à 18:01

Bonjour, si c'est vrai Genial.
15 mai 2021 à 17:54

Bonjour.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
15 mai 2021 à 17:53

Bonjour.
Il faut être patient les codes panne ne viennent pas en 5 minutes en principe il faut 17 démarrages ou analyses avant qu'un code apparaisse.
La diode extérieure verte qui clignote c'est normal. donc il y a autre chose, un mauvais câblage ? Inversion de fils ?
Bref un truc simple ?
Citation :Encore un installateur ne connaissant rien et sûrement pas agréé et ne détenant aucune habilitation.
L'installateur se casse la tête.
Après appel auprès des services Daikin aucune solution trouvée, il faut faire appel à un technicien qui va devoir se déplacer.
Il faut être patient les codes panne ne viennent pas en 5 minutes en principe il faut 17 démarrages ou analyses avant qu'un code apparaisse.
La diode extérieure verte qui clignote c'est normal. donc il y a autre chose, un mauvais câblage ? Inversion de fils ?
Bref un truc simple ?
15 mai 2021 à 17:46

Bonjour.
Soit commande HS donc à remplacer soit carte UI HS à remplacer.
Soit commande HS donc à remplacer soit carte UI HS à remplacer.
15 mai 2021 à 17:40

Bonjour, problème de sonde décalées.
Citation :Comment avez-vous procédé et avec quel tableau ?
J'ai contrôlé les diverses sondes, pas de soucis de ce côté non plus.
15 mai 2021 à 17:39

Bonjour.
A vérifier.
Citation :Ce qui voudrait dire que soit manque de gaz (surchauffe compresseur), soit une sonde de contrôle/protection décalée.
Sur la brochure le code P5 correspond à une protection contre une température excessive du capot du compresseur.
A vérifier.
11 mai 2021 à 18:21

Bonjour.
NON ! et RE NON !
Ça ne fonctionne pas comme cela, il faut appeler un frigoriste de métier car il est strictement interdit de remettre du gaz à l'aventure, il faut récupérer ce qu'il reste, le peser pour voir si le poids est OK, si non il y a une fuite ou plusieurs et ça coûte une blinde, et souvent comme je le pense, acheter du gaz sur internet souvent il est frelaté donc aie...
Pour les pannes suivantes 1kg de gaz correspond à une TONNE de Co2 dans l'atmosphère, si vous en avez rien à faire dommage pour vous et vos enfants, enfin si vous en avez...


Donc pour le suivi il faut trouver cette fameuse fuite et y remédier.
Si vous voulez plus renseignement et si cela vous intéresse consulter éventuellement ce forum tout y est.
NON ! et RE NON !
Ça ne fonctionne pas comme cela, il faut appeler un frigoriste de métier car il est strictement interdit de remettre du gaz à l'aventure, il faut récupérer ce qu'il reste, le peser pour voir si le poids est OK, si non il y a une fuite ou plusieurs et ça coûte une blinde, et souvent comme je le pense, acheter du gaz sur internet souvent il est frelaté donc aie...
Pour les pannes suivantes 1kg de gaz correspond à une TONNE de Co2 dans l'atmosphère, si vous en avez rien à faire dommage pour vous et vos enfants, enfin si vous en avez...



Donc pour le suivi il faut trouver cette fameuse fuite et y remédier.
Si vous voulez plus renseignement et si cela vous intéresse consulter éventuellement ce forum tout y est.
11 mai 2021 à 18:16

Bonjour,
Là c'est bizarre, et pas logique.
Le bruit vient peut-être d'autre chose ? Peut-être aussi que les unités étant plus éloignées que celles de votre chambre, le compresseur produit plus de "puissance" vitesse, provoquant plus de basses.
Votre UE est-elle fixée sur le mur ?
Là c'est bizarre, et pas logique.
Le bruit vient peut-être d'autre chose ? Peut-être aussi que les unités étant plus éloignées que celles de votre chambre, le compresseur produit plus de "puissance" vitesse, provoquant plus de basses.
Votre UE est-elle fixée sur le mur ?
08 mai 2021 à 18:09

Bonjour,
Normalement on met les bouches de soufflage à l'opposé de la reprise.
C'est l’idéal pour un meilleur rendement et de fonctionnement.
Normalement on met les bouches de soufflage à l'opposé de la reprise.
C'est l’idéal pour un meilleur rendement et de fonctionnement.
08 mai 2021 à 18:05

Bonjour.
Je serais partant comme AAC le compresseur HS en défaut d'isolement, mais il y a une chose qui m'inquiète.
"J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter".
Et ça c'est pas logique ?
Je serais partant comme AAC le compresseur HS en défaut d'isolement, mais il y a une chose qui m'inquiète.
"J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter".
Et ça c'est pas logique ?
08 mai 2021 à 18:00

Bonjour,
A la place de mettre du 4mm² (phase, neutre + terre), mettez du 6mm² (phase, neutre + terre) ce sera moins cher et plus facile à poser.
Pour le 1.5mm² oui c'est bon, par contre bien regarder si c'est de 3G1.5mm² ou du 4G1.5mm² ou 5G1.5mm².
En inverter il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D, 2X le prix d'un courbe C (environ).
A la place de mettre du 4mm² (phase, neutre + terre), mettez du 6mm² (phase, neutre + terre) ce sera moins cher et plus facile à poser.
Pour le 1.5mm² oui c'est bon, par contre bien regarder si c'est de 3G1.5mm² ou du 4G1.5mm² ou 5G1.5mm².
En inverter il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D, 2X le prix d'un courbe C (environ).
08 mai 2021 à 17:55

Bonjour.
Peut-être pas le même gaz ?
Peut-être pas le même gaz ?
08 mai 2021 à 17:45

Bonjour.
E01 problème HP, soit c'est une sonde de relevée de température qui est décalée, soit un pressostat HS.
E01 problème HP, soit c'est une sonde de relevée de température qui est décalée, soit un pressostat HS.
08 mai 2021 à 17:43

Re, le code 20 n'existe pas.
08 mai 2021 à 17:38

Bonjour, êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode, froid notamment ?
08 mai 2021 à 17:36

Bonjour.
Ou alors il est automatique dans le fonctionnement de votre clim ?
Citation :Maintenant que je sais ce qu'est l'effet Coanda, je pense qu'il doit y avoir un bouton sur la commande et l'explication doit être dans le manuel de fonctionnement, fourni avec la machine.
Qui pourrait m'expliquer comment activer l'effet Coanda sur une unité stylish de Daikin en mode chauffage.
Ou alors il est automatique dans le fonctionnement de votre clim ?
08 mai 2021 à 17:31

Bonjour.
Donc si vous avez une grille de reprise en volume, gainée et isolée très important), donc il ne devrait pas avoir trop de souci au niveau de la sonde de reprise gainable, il faut que les gaines de soufflage soient isolées aussi.
Si tout est OK de ce coté, je ne comprend pas votre réflexion de fonctionnement, la clim se coupe quand la température est atteinte, il est possible qu'une sonde soit décalée?, à vérifier.
Donc si vous avez une grille de reprise en volume, gainée et isolée très important), donc il ne devrait pas avoir trop de souci au niveau de la sonde de reprise gainable, il faut que les gaines de soufflage soient isolées aussi.
Si tout est OK de ce coté, je ne comprend pas votre réflexion de fonctionnement, la clim se coupe quand la température est atteinte, il est possible qu'une sonde soit décalée?, à vérifier.
05 mai 2021 à 11:32