FORUM ÉCOLOGIE HABITAT

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum écologie Habitat :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 214 questions dans le forum écologie Habitat


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 467 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour,
Citation :
Un indice : Le technicien en partant m'a dit : "Je vous l'ai étalonnée à 22°".
Il faudra lui demander ce qu'il a voulu dire par là.
Pour le reste il faut lui demander de rentrer dans un paramètre afin de stopper la température une fois celle-ci atteinte.
13 mars 2021 à 17:32
forum consulter ce sujet UI ne baisse pas d'intensité de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est quoi le code panne ? Que se passe t'il exactement ?
Et on ne peut avoir une tension sur un bobinage non branché.
13 mars 2021 à 17:27
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Il contient des substances chimiques très très fines qui servent au détecteur approprié pour les recherches de fuites, donc s'il brûle par la chaleur du chalumeau, cela va créer des émanations de gaz toxique.
Ce pourquoi on utilise de l'azote U à 0% d'humidité.
13 mars 2021 à 17:24
forum consulter ce sujet Conseils soudure azote sur le forum Climatisation

Bonjour,
D'après internet, ce sont des raccords à visser, cette manipulation est très particulière, une chance sur deux de ne pas perdre le gaz, et si vous y parvenez risque de fuite probable au remontage, en gros une m....
Donc pour les démonter tout est basé sur le vissage très rapide ou le dévissage très rapide avec les outils ou l'habitude adaptée, à savoir qu'un technicien frigoriste ne s'aventurera jamais à toucher ce bidule, truc etc.
06 mars 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Démontage raccord rapide clim Qlima sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur internet, jamais que des galères, pas de garanties, ils sont là pour vendre et rien d'autre./ crycrycry
06 mars 2021 à 18:13
forum consulter ce sujet Conseil magasin en ligne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ça sert à rien tous ces trucs, je me rends compte que sur ce site il y de plus en plus de réclamations et ça ne marche pas.
Quel est l'intérêt de contrôler à distance une clim alors qu'il y a des programmations simple à faire.
En gros pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
06 mars 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème connexion clim Daikin stylish sur le forum Climatisation

Bonjour,
Très certainement manque de gaz, on fonctionne en froid certes, et encore... il faudrait contrôler les températures de soufflage, en chaud la sonde de batteries ne détecte pas une température suffisante d'où le non démarrage de la soufflerie. Peu ou pas utilisé n'empêche en rien une fuite de gaz.
06 mars 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet MonoSplit Toshiba Mirai ne fonctionne plus sans code erreur sur le forum Climatisation

Bonjour, et quelques cafés lollollollol
06 mars 2021 à 18:05
forum consulter ce sujet Comprendre nouvelle étiquette énergétique sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur une maison, pour être bref, on n'installe jamais une UE sur un mur car le problème comme le vôtre est très fréquent, sur un lit de sable et des dalles de jardin./.
Par contre il y a l'environnement, auquel on n'a pas pensé transmission de bruit vers le haut, vibration, etc.
Daikin n'est pas la marque la plus bruyante largement en tête par rapport à d'autres marques, Mitsubishi est très bien placé aussi, LG pas mal.
A mon avis, à part mettre des plots antivibratiles sous les pattes de fixation de votre UE, qui normalement, auraient dû être mis en place à l'installation il n'y aura pas grand chose à faire. Après il y a l'humain qui se focalise sur le problème.
06 mars 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Vibrations dans les splits sur le forum Climatisation

Bonjour, problème de com ou de paramétrage, plusieurs heures ça fait beaucoup !.
06 mars 2021 à 11:29
forum consulter ce sujet Ventilation air froid gainable Mitsubishi Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous dites oui à toutes les questions, en effet il est assez fréquent que l'on ne puisse pas respecter les données de mesure exactes des constructeurs, c'est un copier collé pour tous, il m'est arrivé de constater lors de certaines mises en service que tout n'était pas fait au pied de la lettre, quand c'est trop flagrant et pouvant engendrer un dysfonctionnement, je le signale au client, mais en prend la responsabilité.
06 mars 2021 à 11:27
forum consulter ce sujet Distances à respecter pour la pose du split sur le forum Climatisation

Bonjour, ah internet.... Il n'y a pas de garantie décennale, pour ce type d'installation, vous avez généralement, 5 ans pour le compresseur, et 2 ans pour les autres pièces, ensuite vous avez la garantie de l'installateur, qui lui doit vous fournir un CERFA (obligatoire, avec le N° de capacité) vous garantissant la bonne étanchéité du circuit frigo et la mise en service effectuée dans les règles de l'art, ce qui vous donne la garantie constructeur accompagné de la facture.
06 mars 2021 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème garantie décennale clim et installateur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le compresseur va démarrer en tri alternatif, puis se mettre en tri continu afin de gérer la compression du fluide pour donner la puissance optimum pour les besoins demandés. Ça c'est la carte inverter.
L'autre carte "mère" gère le reste, sonde demandes, démarrage, etc.
Mais Dom est meilleur que moi en électronique.
27 février 2021 à 19:02
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé sur le forum Climatisation

Bonjour,
Chez certains constructeurs, les réducteurs sont livrés avec, si ce n'est pas le cas dans le sens 1/2-3/8 allez chez un fournisseur froid ou encore lors de la mise en service de votre installation dites-le avant à la société afin qu'ils viennent avec la pièce de réduction nécessaire, ça vous coûtera moins cher.
27 février 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Diamètre raccord gaz différent unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour, pauvre petit pinguino, comme AAC.
27 février 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Clim mobile Delonghi Pinguino arrêté après trois minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si c'est un site classé une demande oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion d’être confronté à ce genre de demande.
Mais d'après votre lien, le CERFA est un document, qui est fourni par la société qui doit détenir un N° de capacité qui autorise cette société à acheter et manipuler les fluides frigorigène donc certifie que votre installation a bien été contrôlée par un technicien (qui lui aussi doit être habilité avec par un N° d'aptitude) et que votre installation est bien étanche ce qui veut dire pas de fuites sur votre circuit frigo. C'est tout.
Après si vous voulez mettre un cache, mais pas n'importe quoi car il faut une circulation d'air, pour camoufler votre UE, c'est votre choix.
27 février 2021 à 18:48
forum consulter ce sujet Démarches administratives pour la pose d'une climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez dû le forcer manuellement à l'ouverture, faire un essai stoppez l'UI, le volet doit se refermer suivant la position que vous nous décrivez, ensuite coupez le courant, attendre 2 minutes puis le remettre, normalement le volet devrait se repositionner. Si ce n'est pas le cas le positionner manuellement.
27 février 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème volet climatiseur mural sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas parce que le bobinage est bon que le compresseur, n'a rien il peut être bloqué mécaniquement, d'où la surintensité. Et une carte de puissance ça se teste afin de savoir si elle est HS.
27 février 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le fait de disjoncter ne résoudra pas le problème, s'il y a un manque de gaz, le défaut reviendra, c'est normal, et d'ailleurs à force de faire cela vous risquez de cramer une carte.
Une sonde ça se contrôle, avec des valeurs ohmiques correspondantes à différentes température. C'est la base avant de changer la ou des sondes au hasard.
27 février 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je crois me souvenir que ce contact est bien caché, alors il me semble qu'il est en bas à gauche derrière le panneau qu'il faut démonter.
27 février 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Erreur C7 sur unité intérieure Daikin CTXG50EV1BW sur le forum Climatisation

Bonjour, ce n'est pas trop grave, mais il faudrait quand même le refaire, il y a une méthode prendre une clé à molette, en effectuant plusieurs rotations en resserrant petit à petit avec la molette jusqu'à obtention du diamètre initial vous pourrez obtenir quelque chose de mieux.
Attention de ne pas refaire un coude après car il presque certain de le casser.
27 février 2021 à 09:25
forum consulter ce sujet Tube frigorigène pincé est-ce grave ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut être que la carte de l'UI concernée donne une mauvaise information de commande, mais il faudrait quand même contrôler la sonde de reprise.
27 février 2021 à 09:20
forum consulter ce sujet UI Stylish split Daikin qui ne respecte pas la consigne sur le forum Climatisation

Bonjour, soit un manque de puissance, soit un manque de gaz.
27 février 2021 à 09:16
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver sur le forum Climatisation

Bonjour, si JIMA, prévoir remplacement.
20 février 2021 à 08:20
forum consulter ce sujet Code erreur H8 climatiseur AIRTON sur le forum Climatisation

Bonjour, perso, je n’ai jamais vu cette correction, normalement ça ne fonctionne pas en cas d’erreur de câblage.
Remettre le câblage dans le bon ordre.
20 février 2021 à 08:19
forum consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique sur le forum Climatisation

Bonjour, votre appareil est un mono Split, donc impossible de mettre une deuxième UI sur ce type de matériel.
20 février 2021 à 08:13
forum consulter ce sujet Installation 2ème split sur moteur sur le forum Climatisation

Bonjour, vous voulez tout enlever pourquoi déjà ? Destruction ? Déplacement ?
Bon, déjà expliqué maintes fois sur ce forum.
Fermer avec une clé six pans, les départs liquide, petites vannes sur votre UE, mettre en mode froid les UI, les démarrer.
Attendre 2 minutes après démarrage.
Fermer très rapidement les vannes gaz, grosses vannes sur votre UE, puis couper le courant immédiatement.
Normalement vous pouvez démonter.
20 février 2021 à 08:10
forum consulter ce sujet Rapatrier fluide dans UE Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
"En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique"
Que voulez-vous dire en mode chauffage et vitesse "AUTO" ou tout mode "AUTO" chauffage/froid, ce n'est absolument du tout la même chose.
"En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût."
C'est à dire nous donner des temps de soufflage.
"Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué."
Cela s'appelle une V4V dans le jargon frigoriste, ou vanne d'inversion de cycle. Mais avant d'en arriver là nous donner les renseignements de température de soufflage en mode froid et chaud avec une deux et trois clim fonctionnant successivement.
Pour l'instant je partirais sur un manque de gaz donc fuites éventuelles.
13 février 2021 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème chauffe PAC Toshiba multi split sur le forum Climatisation

Bonjour,
Qui a fait l'étude, les calculs nécessaires pour cette installation ?
Cela s'appelle un bilan thermique, et donc choisi le matériel soi-disant adapté ?
13 février 2021 à 16:14
forum consulter ce sujet Surdimensionnement climatisation Bi-splits sur le forum Climatisation

Bonjour, ouah ou... Une photo peut-être de la bestiole.
Car depuis on est passé à autre chose mais pourquoi pas, nous pourrions trouver quelque chose de compatible !!??? smile
13 février 2021 à 16:09
forum consulter ce sujet Recherche thermostat filaire clim Daikin FVY 35 AV sur le forum Climatisation

Bonjour,
Essayez comme cela :
Commande infrarouge :
- Pour entrer dans la programmation (setting) maintenir le bouton "TEST" jusque l'affichage de la télécommande passe en mode "setting".
Choisir le code souhaité avec le bouton "UP" pour vous 12 choisir le sous code avec le bouton "UP" pour vous code 3.
Puis valider le paramètre par une impulsion sur réserve ou résolve.
Pour sortir du mode programmation, une impulsion sur le bouton "mode".
Faire un essai.
13 février 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation RXC35A/FTXC35A sur le forum Climatisation

Bonjour, un code panne apparait t'il ?
13 février 2021 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème sur bisplit Midea sur le forum Climatisation

Bonjour, non. Ce ne sont pas les mêmes marques, et si admettons, que ce soit le même fabriquant les données "informatiques" ne correspondraient pas.
13 février 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Compatibilité entre LG et Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.
La 1ère photo : la courbure à 180° ? Pourquoi ?
Le bruit de gaz peut être un manque de gaz, à contrôler.
06 février 2021 à 12:03
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI sur le forum Climatisation

Bonjour, deux codes défauts en même temps ?
U0 = Manque de réfrigérant.
A5 = Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement.
Ce n'est pas parce que la température de soufflage donne bien que la quantité de gaz est OK, de plus 55°C sur un tri split je trouve cela bien élevé. shocked
Je rejoins AAC certainement manque de gaz.
06 février 2021 à 11:57
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, en Chine peut-être ?
Il sera certainement plus facile de remplacer la commande IR soit par la même si elle existe toujours, soit par une commande de remplacement.
06 février 2021 à 11:47
forum consulter ce sujet Remplacer écran LCD télécommande clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
90% des cas où il y beaucoup de givre ou prise en glace est due à un manque de gaz, les autres 10% sont une carte, une sonde, la V4V, etc. cela reste donc à déterminer.
"Le troisième rendez-vous s'est soldé par le remplacement de la vanne 4 voies qui ne réagissait pas physiquement."
Donc ils ont normalement dû récupérer le gaz pour une réintroduction ?
Dans ce cas ils ont dû le peser ?
SI oui, le poids récupéré, doit correspondre à la plaque signalétique apposée sur l'UE.
Ce qui nous ramène à ce que je vous disais au début de mes explications.
Pour que la V4V lâche de nouveau souvent c'est parce que le technicien n'a pas adopté la bonne méthode de soudage, à savoir qu'il est impératif de mettre des chiffons mouillés autour de cette vanne car il y a des pièces en plastique à l'intérieur, risque de fondre ou de se détériorer ultérieurement, mais là encore il faut être certain de son diagnostic.
Il y a une méthode pour effectuer ce contrôle.
En plus à partir du moment où un technicien intervient et ouvre un circuit frigo, c'est à dire action sur les fluides frigorigènes, il doit obligatoirement vous fournir un CDERFA de manipulation des fluides daté et signé, avec N° de SIRET de la société ainsi que le N° d'attestation de capacité, et éventuellement le N° d'attestation d'aptitude du technicien.
06 février 2021 à 11:45
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S sur le forum Climatisation

Bonjour,
En ayant préalablement enlevé le capot de façade, soit elle est en bas à droite, soit entre le filtre de droite et la batterie.
Attention de toujours connecter et déconnecter hors tension.
06 février 2021 à 11:10
forum consulter ce sujet Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur l'ensemble, positionner une unité sur le coffrage volet en principe cela ne se fait pas, car si un jour, il faut accéder au volet pour X raisons, il faudra tout démonter, ce qui engendrera des frais supplémentaires.
Ensuite éviter de souffler sur le lit l'air sortant à des températures assez basses, vous risquez d'aller chez le médecin pour une bronchite en plein été. Au dessus d'une porte c'est bien.
Il y a moins de risques de mettre un meuble dans ce cas.
31 janvier 2021 à 11:27
forum consulter ce sujet Choix technique BiSplit pompe de relevage ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
1 - normal ? Puis-je forcer ?
Alors si vous avez forcé en revissant la vis de l'axe il y a le risque d'écrouir l'axe et comme c'est de l'ajustage il est possible vous ne puissiez plus glisser l'axe du moteur, dans ce cas forcer, mais risque de casser quelque chose.
Citation :
J'ai resserré la vis de blocage avant d'avoir positionné la pièce plastique de centrage du moteur... est-ce mon erreur ?
Oui, en effet avant de serrer la vis de l'axe il faut aligner la volute de soufflage. Et essayer à la main ou en petite vitesse.
Citation :
Sinon, comment démonte-t-on la partie basse pour changer éventuellement la turbine ? Un tuto quelque part ?
La procédure est la même, il faut démonter le moteur, enlever les grilles devant le soufflage (elles se décrochent).
Ensuite la volute est libre dans son logement, il faut forcer un peu pour qu'elle passe entre le bas de la batterie et le bas de la carrosserie. Idem pour le remontage.
31 janvier 2021 à 11:21
forum consulter ce sujet Changement de moteur sur Split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Mitsubishi électrique et Daikin sont les mieux sur le marché actuellement, Atlantic-Fujitsu aussi rapport qualité / prix.
Ne pas hésiter à consulter plusieurs sociétés FRIGORISTE afin d'effectuer un bilan thermique avec plusieurs devis afin de comparer. Suite à cela vous pouvez toujours nous demander conseils.
31 janvier 2021 à 11:10
forum consulter ce sujet Configuration PAC Air/Air Essonne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si ça clignote vert c'est qu'il y a un défaut, à chaque fois que vous coupez le courant, vous réinitialisez le code défaut, donc si ça recommence il faut chercher avec la commande.
Cela nous dirigera vers le problème.
31 janvier 2021 à 11:05
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin FTX35M sur le forum Climatisation

Bonjour,
A combien est réglé le point de consigne de votre UI ? Si vous voulez que votre pièce devienne un laboratoire, par contre là il va falloir mettre des th partout.
En règle générale, les sondes sont assez fiables sur toutes les marques que ce soit, si vous mettez votre th électronique à côté de votre sonde clim, quelle température cela donne t'il ? Si l'écart est toujours le même il se peut que la sonde de reprise d'air soit décalée, dans ce cas il faudra la mesurer.
25 janvier 2021 à 18:58
forum consulter ce sujet Thermostat positionnement sonde split sur le forum Climatisation

Bonjour, je rejoins tam, un nettoyage plus approfondi s'avérerait nécessaire, notamment des échangeurs UI et UE.
25 janvier 2021 à 18:52
forum consulter ce sujet Révision ou nouvelle clim ? sur le forum Climatisation

Re.
Ah oui qui a effectué la mise en service ?
23 janvier 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet Climatisation Qlima SC4232 code erreur E1 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Avant de s'avancer sur quoi que ce soit, E1 correspond à quoi comme code panne ?
23 janvier 2021 à 18:36
forum consulter ce sujet Climatisation Qlima SC4232 code erreur E1 sur le forum Climatisation

Bonjour,
A partir du moment où il n'y a plus de gaz il est impossible que la machine fonctionne à vide, il y a différentes sécurités qui interdisent le fonctionnement dans ce cas.
Le pro comme vous dites, a-t-il lui même réparé le dudgeon cassé ? Si oui.
A-t-il effectué un test azote afin de vérifier qu'il n'y a plus de fuites éventuelles ? Si oui.
A-t-il effectué un tirage au vide ?
Si oui, le gaz c'est comme le sucre dans un gâteau si on met 850 gr, ce n'est pas 900 gr, en effet si les constructeurs préconisent un poids c'est qu'il y a une raison.
Et oui, si la sonde de température de reprise est décalée cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Si vous demandez 23°C à un moment donné il doit s'afficher 23°C donc pour démarrer à 18°c et stopper à 21°c alors que vous demandez 23°C il est fort possible que cette sonde soit décalée.
Il faut la mesurer, d'abord répondre à mes questions ci-dessus.
23 janvier 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème de redémarrage sur clim sur le forum Climatisation

Bonjour,
Avez-vous essayé avec différentes sociétés ayant pignon sur rue, dans votre coin, attention de prendre des frigoristes pas des chauffagistes.
23 janvier 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Dépanneur PAC Hiyasu Fujitsu secteur Lille sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est quoi les code défauts ? Ils sont où ?
23 janvier 2021 à 18:16
forum consulter ce sujet Effacement code défaut clim Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour,
Par contre voir avec votre installateur, vous garantissant un nombre de M3/h suivant les vitesses de ventilation, par contre si vous gérez le système par vous-même, aucune garantie de débit ou quoi que ce soit à vous de gérer avec votre propre matériel air zone, qui pour moi n'est que souci mais bon...
16 janvier 2021 à 18:48
forum consulter ce sujet Airzone suppression programmes sur télécommande filaire sur le forum Climatisation